Page 1 sur 1

Quid Inter Blyss

Publié : 13 mars 2016, 19:26
par ericorso
Bonjour,

Je viens vers vous car là, je suis plus...

Mon Installation !
Raspberry avec Domoticz
Arduino Mega avec RFLINK R39

J'ai des interrupteurs Blyss Réf : 582864 et micro récepteur Blyss réf 582866

Ci-dessous le retour de la console Arduino.

20;06;Blyss;ID=364f;SWITCH=G1;CMD=ON;
20;07;Blyss;ID=364f;SWITCH=G1;CMD=OFF;

Sur la console Arduino, les commandes suivantes fonctionnent très bien :
10;Blyss;364f;G1;OFF;
10;Blyss;364f;G1;ON;

Détection d'un interrupteur sous Domoticz

62 RFLINK 0000364F 255 Unknown Light/Switch Blyss Off

Après création d'un inter voila mon retour de log
RFLink Sending: 10;Blyss;00364f;ff;ON

Évidemment cela ne fonctionne pas.

Quelqu'un aurait une idée.

Merci.

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 09:18
par deennoo
et en détection automatique depuis la page "interupteur" idem ?

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 10:40
par ericorso
Bonjour,

Idem même problème en détection Auto.
sauf j'ai le retour suivant de le log DOMOTICZ : RFLink Sending: 10;Blyss;00364f;47;ON.

Re: RE: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 13:28
par deennoo
Quand tu écris :
ericorso a écrit :
Sur la console Arduino, les commandes suivantes fonctionnent très bien :
10;Blyss;364f;G1;OFF;
10;Blyss;364f;G1;ON;
Cela veut dire que ta prise réagit ?

Si oui explique ton problème ici stp :

http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.p ... 59544d6431

C'est le forum officiel RFLink, il y a peut être quelques choses a changer dans Domoticz.

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 15:50
par ericorso
Merci pour la réponse.

Effectivement, le module de commande réagit sur les deux ordres.

Je vais expliquer le problème sur ton lien.

Merci pour ton aide.

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 16:55
par snips
D'accord avec Deenoo, vos tests montrent que l'arduino reçoit bien l'identifiant du dispositif mais que celui ci est erroné quand l'arduino le passe à domoticz.

Ça peut être côté domoticz ou rflink ... Mais dans les deux cas c'est la stuntteam qui a la main.

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 17:46
par ericorso
Je suis arriver à la même analyse surtout quand j'ai ouvert la base de donnée pour le code je suis trop rouiller.
J'ai posé la question. A suivre.

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 21:33
par ericorso
Résolu. :shock:
Il faut modifier la base domoticz.db
Prendre le programme SQLiteExpertPersSetup version gratuit en personnel. http://www.sqliteexpert.com/download.html

Crée manuellement un ON/OFF protocole BLYSS avec la bonne adresse, le code groupe peut importe et code unité avec 1.
Quitter Domoticz et couper le server.
Ouvrir la base pour moi elle est dans C:\Program Files\Domoticz (Et oui mes testes sont sous Windows)
Prendre la base DeviceStatus
Chercher dans DeviceID de votre interrupteur Blyss (Réf : 582864)
ID ressemble à votre exemple 05f3 et 47 05f347
Supprimer le 47 et mettre 193 dans la colonne Unit.
Fermer SQLITE et lancer Domoticz.
Dans dispositifs vous trouverez deux blyss avec la même adresse. Il faut supprimer celui est est en liaison avec votre interrupteur crée au début.
Il reste plus que faire le test d’allumage de celui que reste avant d'ajouter le nouveau dispositif.

Bon courage. :D

Re: Quid Inter Blyss

Publié : 14 mars 2016, 22:35
par deennoo
ericorso a écrit :Résolu. :shock:
Il faut modifier la base domoticz.db
Prendre le programme SQLiteExpertPersSetup version gratuit en personnel. http://www.sqliteexpert.com/download.html

Crée manuellement un ON/OFF protocole BLYSS avec la bonne adresse, le code groupe peut importe et code unité avec 1.
Quitter Domoticz et couper le server.
Ouvrir la base pour moi elle est dans C:\Program Files\Domoticz (Et oui mes testes sont sous Windows)
Prendre la base DeviceStatus
Chercher dans DeviceID de votre interrupteur Blyss (Réf : 582864)
ID ressemble à votre exemple 05f3 et 47 05f347
Supprimer le 47 et mettre 193 dans la colonne Unit.
Fermer SQLITE et lancer Domoticz.
Dans dispositifs vous trouverez deux blyss avec la même adresse. Il faut supprimer celui est est en liaison avec votre interrupteur crée au début.
Il reste plus que faire le test d’allumage de celui que reste avant d'ajouter le nouveau dispositif.

Bon courage. :D
heureux que tu ais reussit a t'en sortir, la solution est hardu !!

Comme tu as posté ton probleme sur le forum officiel domoticz et rflink, il serait cool que tu explique egalement la bas, ainsi si des correction doivent etre faites par les devs...