Page 1 sur 2

Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 07 janv. 2015, 21:58
par domophil
Bonjour

Je viens d'installer :
1 module on/off 1000W-DI-O ( CH54797 )
1 diode pour gestion fil pilote pour radiateur electrique

L'interrupteur Domoticz marche mais .......a l'envers

Quand je met l'interrupteur à Off , le radiateur passe en mode Confort
Quand je le mets a On , le radiateur se met en mode Eco

çà devrait être l'inverse , non ? ( en tout cas moi je préférerais l'inverse ...)

J'ai tout bien branché comme indiqué sur la notice.

Fil rouge de la diode vers le fil pilote du radiateur
Fil blanc de la diode vers le CH54797

Un ame charitable pour me dire ou j'ai commis une erreur ou pour corriger ce mode de fonctionnement ?
D'avance merci

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 07 janv. 2015, 22:44
par Jose
Bonsoir,

A mon avis c'est normal. La lecture de la notice de tes convecteurs devrait te confirmer cela.
Très souvent, l'absence de tension sur le fil pilote passe le convecteur en Confort et l'inverse pour le mode écho.
La modulation de la sinusoïde grâce à la diode permet de passer en mode hors gel pour certain.

Je viens de regarder la doc apparemment il n'y a pas de contact normalement fermé mais juste un normalement ouvert.

L'inversion doit se faire sur domoticz , je laisse donc des lecteurs plus aguerris répondre. ;)

José

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 08 janv. 2015, 08:24
par jackslayter
oui c'est normal l'inversion

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 08 janv. 2015, 08:54
par domophil
Merci Messieurs pour vos réponses

çà me permet au moins de confirmer que je n'ai pas commis d'erreur de montage .....

et maintenant la question qui suit ......

y'aura-t-il un moyen ( logiciellement , par script dans domoticz ) d'inverser ce comportement ?

Encore merci pour ces infos

Très cordialement

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 08 janv. 2015, 09:24
par jackslayter
tu peux créer un autre switch qui , quand ton D-IO est off ton nouveau switch est on

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 08 janv. 2015, 15:34
par domophil
jackslayter ,

Pour creer cet autre switch, l'interface graphique Domoticz suffit elle ou faut-il passer par du scripting ?

( Désolé de cette question mais je débute sur cet environnement )

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 09 janv. 2015, 07:59
par jackslayter
le mieux et le plus fiable serait le script en lua

/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_radiateur.lua

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if (devicechanged['DIO radiateur'] == 'On') then
commandArray['nouveau switch'] = 'Off'
elseif (devicechanged['DIO radiateur'] == 'Off') then
commandArray['nouveau switch'] = 'On'
end
return commandArray

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 09 janv. 2015, 09:06
par patrice
Bonjour,
Pour répondre au même problème j'avais dessiné 2 icones switchs dont l'état était inversé (on=vert, off=rouge) puis lié cela à mon switch

Le problème est que à chaque mise à jour mes icônes sont supprimées , domoticz remets celles du pack de base

il faudrait faire un script shell qui remets les images d'un emplacement X vers le dossier images de Domoticz, mais bon ...

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 09 janv. 2015, 09:34
par domophil
Merci jackslayter pour l'info et le code que tu as mis à disposition

cà marche !!!!

Maintenant je vais faire que ce switch bascule en fonction de l'état du switch initial
mais qu'il interagisse directement avec le périphérique

Encore merci

Re: Interrupteur off active radiateur mode confort

Publié : 09 janv. 2015, 14:44
par jackslayter
patrice a écrit :Bonjour,
Pour répondre au même problème j'avais dessiné 2 icones switchs dont l'état était inversé (on=vert, off=rouge) puis lié cela à mon switch

Le problème est que à chaque mise à jour mes icônes sont supprimées , domoticz remets celles du pack de base

il faudrait faire un script shell qui remets les images d'un emplacement X vers le dossier images de Domoticz, mais bon ...
créer un script icone.sh

Code : Tout sélectionner

#!/bin/bash

verif=$(grep icone /home/pi/domoticz/www/switch_icons.txt)
if  [ ! $verif ] ; then
echo >> /home/pi/domoticz/www/switch_icons.txt
echo "icone;icone;icone" >> /home/pi/domoticz/www/switch_icons.txt
fi
ou icone égal nom de l'icone (ex: radiateur)

ajouter le chemin du script au début de domoticz.sh (après les commentaires du début)

Code : Tout sélectionner

/home/pi/domoticz/scripts/icone.sh