Page 1 sur 1

problème avec commandes directes

Publié : 12 janv. 2015, 19:12
par romy
Bonsoir,
J'ai quelques soucis avec la commande directe d'un interrupteur On/Off...
Ce dernier (contact d'ouverture) doit allumer une lampe connectée via RFX. Je l'ai donc déclaré cette dernière comme "esclave" du device contact.
Si le widget "lampe' change bien d'état à l'ouverture du contact, la lampe elle, reste éteinte. Si je clique directement sur le widget elle s'allume bien, bizzare !
Une idée ?

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 07:16
par Jihem
Bonjour
Il faut faire le contraire, c'est à dire mettre le contact en esclave de la lampe.
Ça peut paraître bizarre mais c'est l'esclave qui commande le maître :o

A ce sujet je voudrais faire une remarque concernant les dispositifs maître-esclaves.
Quand on actionne un esclave, il déclenche le maître et la lampe s'allume. Son statut passe bien à "On" si on interroge par une commande Json. Mais la table "otherdevices" de lua n'est pas mise à à jour Et son status reste à "Off".
Si tu as un script qui utilise cette table, il ne marchera pas. Par exemple le script qui controle l'état des switchs toutes les minutes et renvoie les commandes, réteindra la lampe dans la minute. :twisted:

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 07:53
par romy
Bonjour Jihem,
C'est bien ce que j'ai fait : déclarer le contact comme esclave dans "lampe" et ca marche (le widget lampe s'allume bien quand on ouvre le contact) mais la commande n'est pas envoyée sur la prise Chacon.
Par contre si je clique directement sur le widget "lampe", il change bien d'état et la commande est bien envoyée sur la prise... bizzare !

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 08:03
par Jihem
As tu enregistré ton contact dans ta prise Chacon?
Le disposif esclave ne fait qu'allumer le widget mais il n'envoie pas la commande au Rfx. Il faut donc que ce soit ton contact qui allume ta prise.

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 08:20
par romy
C'était bien ca ! Pour moi l'interrupteur 'lampe' enregistré était censé commander la prise dès lors qu'il était "allumé" :roll:
Merci beaucoup Jihem et bonne journée...

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 08:31
par Jihem
Et merci à ce forum sans qui les choses seraient encore plus compliquées :mrgreen:

Re: problème avec commandes directes

Publié : 13 janv. 2015, 08:34
par jackslayter
les options maitre/esclave ne marchent que en virtuel, elles n'envoient pas de commandes réelles, ce qui est des fois contrariant

Re: problème avec commandes directes

Publié : 14 janv. 2015, 11:12
par patrice
En effet ca bascule le widget dans l’interface mais la commande n'est pas envoyée
C'est un bug ou c'est un fonctionnalité ?

Re: problème avec commandes directes

Publié : 14 janv. 2015, 11:21
par jackslayter
le problème a été soulevé plusieurs fois sur le forum officiel mais rien n'a été fait/changé