Bonjour a tous.

Ce matin le reveil a été en fanfar, je me leve, et je te bouscule, tu ne te reveil pas, comme d'habitudeuuu, je passe dans le couloir, le detecteur me voit, et la c'est le drame, mini explosion dans le salon, les plomb qui disjonctent, la total....

J'ai un scenario qui fait que :

Si luminosité exterieur <80 + semaine on + heure entre 6h et 7h + detecteur du couloir on alors petite lumiere de 20w du salon s'allume pour ne pas ce prendre une brique de Duplo sous le pied...vous savez bien que c'est douloureux au reveil...si le gosse rangeait ses jouets aussi...

Il a trés bien fonctionné, c'est la prise qui a pété un plomb/cable/piste a la mise en route et qui a "explosée" :
face.JPG
face.JPG (39.32 Kio) Consulté 5470 fois
dos.JPG
dos.JPG (40.16 Kio) Consulté 5470 fois
Ici on voit clairement qu'il y a eu un probleme sur la piste 230v comme si un arc c'etait formé.
int 2.JPG
int 2.JPG (57.84 Kio) Consulté 5470 fois

Faites attention a vous !

Re: Au feu !

Publié : 06 avr. 2016, 10:57
par snips
Et ce n'est qu'une lampe de 20 W :shock:
C'est le transformateur, le relai ou la carte électronique ?

Re: Au feu !

Publié : 06 avr. 2016, 11:24
par deennoo
Je dirais la carte, sur la photo du pcb, au contacteur du milieu qui est le point appeller COM sur le PCB, il devait y avoir une piste qui relie la grosse soudure a une resistance : a la place de la piste , il y a une tranchée dans le plexi.

Je peux pas verifier sur d'autre prise de ce style n'ayant pas l'embout pour enlever les deux vis de "securité".

Re: Au feu !

Publié : 06 avr. 2016, 11:41
par jackslayter
snips a écrit :Et ce n'est qu'une lampe de 20 W :shock:
C'est le transformateur, le relai ou la carte électronique ?
sur le 230V même 1mA peut faire des dégâts

on ne le répétera jamais assez, le 230V n'est pas à prendre à la légère

Re: Au feu !

Publié : 06 avr. 2016, 12:00
par deennoo
jackslayter a écrit : on ne le répétera jamais assez, le 230V n'est pas à prendre à la légère
Bien d'accord, surtout que ceci arrive sur un produit manufacturé a grande echelle, avec "normalement" toutes les mesures prises pour que cela n'arrive pas, en tout cas cela ma bien refroidit sur le DIY et le 230v, je vais resté sur des "trucs" manufacturé.

Le boitier a bien joué sont rôle, il a fondu mais n'a pas "flambé".