Page 1 sur 1

Thermostat SRT321 et module Qubino

Publié : 09 avr. 2016, 22:14
par Snake29
Bonjour à tous,

Petit nouveau sur le site, je viens de m'équiper d'un Raspberry Pi, sur lequel je fais tourner Domoticz dans le but de contrôler mon chauffage électrique (dans un premier temps, je compte ajouter pas mal de choses rapidement).


Pour le moment, j'ai acquis
- Un thermostat SECURE SRT321
- Des modules Qubino ZMNHJD1 (fil pilote V2)


N'ayant pas encore passé l'étape des scripts, mon premier test est le suivant : faire marcher le thermostat et les modules de façon autonome (sans les déclarer dans Domoticz).

J'ai donc inclus mon module (procédure avec le SRT321) et les deux communiquent.

Cependant, mon radiateur fait "n'importe quoi". Il ne suit pas du tout l'ordre de chauffe / standby donné par le thermostat...

Suspectant le module, j'ai donc vérifié au voltmètre entre le fil pilote et le neutre.

-> Le voltmètre me donne 230V lorsque le thermostat n'est pas sur "chauffe" (normalement c'est 115V positif, demi alternance positive ??!). Il me donne bien 0V lorsque le thermostat demande la chauffe.

-> Lorsque mon voltmètre est branché entre le fil pilote et le neutre : le radiateur réagit parfaitement aux ordres du thermostat.
Dès que je retire le voltmètre, ce n'est plus le cas...




Suis paumé :shock: :roll:

Re: Thermostat SRT321 et module Qubino

Publié : 10 avr. 2016, 14:02
par Snake29
Suite de mes péripéties...

Finalement j'ai intégré un Qubino à Domoticz (après l'avoir exclus du SRT321) pour tester les différents modes.

Il apparaît que tous les modes semblent fonctionner, SAUF le mode standby (demi alternance positive). Le radiateur se met en standby puis repasse en chauffe quelques secondes plus tard. De temps en temps, il repasse en standby mais la chauffe (confort) revient toujours...

D'après moi, cela vient de mes radiateurs... J'ai trouvé dans la notice que pour activer le mode fil pilote (je n'ai pas de molette), il fallait que le contrôleur soit en mode "confort"...

Je pense en déduire qu'au bout de quelques secondes de mode "fil pilote standby", le radiateur sort du mode fil pilote et se remet en confort (autonome)...



Voulant élaborer un chauffage commandé (consigne) par le SRT321, je pense que je dois trouver un script qui :

- prend le SRT321 comme sonde de température
- prend la consigne réglée sur le SRT321 comme consigne globale

- pilote les radiateurs entre le mode "chauffe / confort" et "pas de chauffe / hors-gel" (pour remplacer "standby").


Ai-je tout bon ?
Si quelqu'un me lit ? ;)