Hello
Voila j'utilise un capteur Aeotec Home Energy Meter G2 pour mesurer mes consommations
A prioris, la tension est bonne
L'intensité affiché aussi
Mais au niveau de mon affichage de puissance, ca racconte n'importe quoi: Si ma memoire est bonne P=U x I x cos phi
je néglige volontairement le cos et je me garde un P= U x I,
soit P=237 x 5.3
soit P= 1256.1W
or le capteur affiche 1193.7 w
Soit 62 W de différence.
Et La a cette instant la différence est minime
A un autre moment cela devient vraiment flagrant: Avez vous une idée, une piste?
Voila j'utilise un capteur Aeotec Home Energy Meter G2 pour mesurer mes consommations
A prioris, la tension est bonne
L'intensité affiché aussi
Mais au niveau de mon affichage de puissance, ca racconte n'importe quoi: Si ma memoire est bonne P=U x I x cos phi
je néglige volontairement le cos et je me garde un P= U x I,
soit P=237 x 5.3
soit P= 1256.1W
or le capteur affiche 1193.7 w
Soit 62 W de différence.
Et La a cette instant la différence est minime
A un autre moment cela devient vraiment flagrant: Avez vous une idée, une piste?