Page 1 sur 1

Nodon Switch Wall commande OFF

Publié : 04 juil. 2016, 10:12
par Sopalin
Bonjour à tous,

Je suis en train de déployer domoticz à la maison sur un stick Intel. J'ai intégrer 2 ampoules Zblub qui sont reconnus et fonctionnent parfaitement via l'interface domoticz.
J'ai également acheter un Nodon Switch Wall qui va venir remplacer mon interrupteur mural classique. J'ai bien intégrer l'interrupteur sans soucis.

J'ai créer un groupe avec contenant mes 2 ampoules et associé un bouton de l'interrupteur pour activer le groupe, cependant l'interrupteur envoi uniquement un signal ON, du coup je peux allumer les lampes mais jamais les éteindre ce qui est un peu embétant :p

Je tourne avec la version 3.4834, merci de votre aide sur ce coup :)

Sopalin

Re: Nodon Switch Wall commande OFF

Publié : 06 juil. 2016, 13:22
par Sopalin
Je me répond tout seul au cas où d'autre personne galère, apparemment le Nodon Switch n'envoi que des commandes ON quand il est en mode Scène Activation ce qu'il l'empèche d'éteindre les groupes d'équipement.