Page 1 sur 1

Problème sondes DS18B20 sur wemos

Publié : 17 juil. 2016, 18:25
par papoo
Bonjour,
sur mon wemos de test avec easyESP j'ai deux sondes DS18B20 étanches et un DTH22
pour tester mon futur bus 1wire via les fils du téléphone j'ai ajouté une sonde (boitier CI TO-92) que je mettrais dans des conjoncteurs sur les prises téléphones.
avant l'ajout de cette sonde au boitier CI TO-92 tout fonctionnait correctement. après l'ajout de cette sonde sur le même bus (en 3.3v) que les deux sondes étanches plus rien ne marche même le wemos. je me suis dis que j'avais mal regardé la polarité et j'ai donc inversé après avoir relancé le wemos => le wemos fonctionne mais plus les premières sondes.
je débranche ma sonde au boitier CI TO-92 je relance le wemos et tout fonctionne.
je change de sonde, je crée un autre bus 1 wire avec une resistance de pulling de 4.7k ohms, je me mets sur le 5 volts et la plus rien sur le DTH 22 et toujours aucune sonde 1-wire supplémentaire.je débranche uniquement le + toujours rien. il me faut debrancher le data pour que ma sonde DTH revienne.
je teste 5 des 10 sondes que j'ai reçu, aucune ne fonctionne et toutes me font la même chose.
j'ai aussi testé le mode parasite, la aucun risque d'inverser les polarités mais sans succès
auriez vous une idée de ce que j'ai pu louper?