Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 30 juil. 2016, 14:17
par n1c0l45
Bonjour à tous,
Je souhaite modifier ma régulation de chauffage central au gaz. Jusqu'à présent j'avais un thermostat sur le mur du couloir central de la maison et des têtes thermostatiques sur chaque radiateurs en fonte. Le soucis est que lorsque j'allume la cheminée, le thermostat se coupe et il faut froid dans les chambres.
Maintenant, la configuration a un peu changé. J'ai un domoticz avec rfxcom, une sonde de température dans chaque pièce et surtout le couloir ou était le thermostat n'existe plus.... J'ai cassé le mur.
Je voudrais donc en profiter pour améliorer tout cela, mais je suis plus bidouilleur que programmeur et mes connaissances en codage sont limitées et je veux un truc fiable pour rester WAF.... . Je comptais ouvrir en grand les têtes thermostatiques et piloter la chaudière par un relais sur le gpio du raspberry. Voilà les pistes que j'avais, que me conseillez vous ?
1. Faire une sonde virtuelle qui serait la moyenne des sondes des chambres /sdb et reguler la chaudière avec un hysteresis de 0.5 degré (facile mais peu efficace)
2. Faire une sonde virtuelle qui serait la moyenne des sondes des chambres /sdb et reguler la chaudière en pid avec le script de Guitoo sur une autre rpi en esclave (ça semble efficace mais serais je capable de tout bien régler ?)
3. Ajouter un Zwave à mon install, mettre des Têtes thermostatique sans-fil Z-Wave sur chaque radiateur et définir un dummy switch pour l'allumage delà chaudière en fonction des heures. Dans ce cas là régulation se fait au radiateur par la tête thermostatique
4. Comme la solution 3 mais en rajoutant en plus Thermostat mural Z‑Wave pour la régulation.
Les solutions 3 et 4 sont les plus chères mais aussi les plus simples à mettre en œuvre.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des conseils ?
Merci de votre aid

Re: Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 30 juil. 2016, 17:59
par deennoo
Avant tout : ta chaudière est modulante ou tout ou rien ? Cela a son importance dans tes choix.

Si la chaudière est modulante il te faut remettre le thermostat car c'est lui qui fait le boulot de modulation en fonction de la temps de la pièce et celle extérieur.

Le mettre dans un couloir était n'importe quoi, il faut le placer dans une chambre ou tu auras enlever la tête thermostatique, dans les autres pièces tu les laisses sur 3 ou 4 en fonction de ton besoin de confort.

Si tout ou rien, cherche bien dans le forum il y a un très bon script qui prend beaucoup de paramètre en compte.

Re: Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 30 juil. 2016, 23:57
par n1c0l45
Merci pour ta réponse, ma chaudière est un vieux tromblon en tout ou rien !

Re: Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 31 juil. 2016, 16:53
par deennoo
Reprend le script de guitoo.

Si tu veux ajouter des tête zwave, penses que si tu dis a une tête de chauffer, il faut aussi dire a la chaudière de chauffer.

Enfin pour le zwave avant de prendre des modules a piles commence par te construire un réseau avec des modules alimenté en 230v, ils font office de répéteurs et permettent de construire un bon réseau.

Re: Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 01 août 2016, 09:21
par n1c0l45
Merci pour ta réponse
Je ne veux pas forcément forcément rajouter des têtes thermostatiques (sachant qu'en plus, actuellement je n'ai pas de Zwave sur mon installation) mais ça semble beaucoup plus performant et la régulation pid semble intégrée aux têtes ? (en gros ça évite le script de régulation dans le rpi , plus fiable ?)

Re: Conseil d'équipements pour une régulation de chauffage gaz

Publié : 01 août 2016, 11:51
par deennoo
Chez moi le chauffage n'est pas lié a la domotique, j'ai une chaudière modulante avec sonde extérieur, et le thermostat qui va bien.

Chaque radiateurs (13) a sa tete thermostatique (sauf la salle de bain).

J'ai aussi une cheminée avec insert qui fonctionne très bien.

J'ai juste placé le thermostat dans la chambre la plus froide, ouvert la tête thermostatique de cette chambre a fond.

Dans les autres pièces c'est sur 3 ou 4 en fonction du besoin.

Ainsi quand la cheminé est en route la chaleur apporté dans les pièces ferme les têtes thermostatiques, sauf dans celle ou est le thermostat car c'est aussi celle qui est le plus loin de la cheminée et qui n'en profite pas.

Si il fait froid dans cette chambre la chaudière ce met en route pour y mettre les 19°c demandé, et si d'autres pièces on besoin de chauffage elle en profite.

Dans ton cas suit le script en pennant en compte la pièce la plus froide.