Page 1 sur 1

Aide - Gestion volets en LUA

Publié : 07 août 2016, 16:30
par pigloox
Bonjour à tous,

Voila plusieurs mois que j'utilise un script LUA pour gérer la fermeture de mes volets en cas de forte chaleurs et de luminosité.
Ce script fonctionne assez bien mais je rencontre un problème :

Lorsque les volets sont fermés car le temps est trop lumineux, je ne peux pas les ouvrir "manuellement" car le script_time va les refermer quelques secondes plus tard car il juge que ce n'est pas le bon moment.

Comment pourrais-je inclure dans mon script : "si j'ouvre mes volets manuellement, n'essaye pas de les refermer avant demain"

Merci de votre aide

Re: Aide - Gestion volets en LUA

Publié : 07 août 2016, 16:57
par papoo
en se servant de l'information lastupdate du device manuel?
genre si lastupdate abaissement des volets via script (dans une variable dz) < lastupdate manuel
ou n'autoriser qu'un seul abaissement automatique par jour (toujours via une variable dz) ? test de la condition de luminosité et ou forte chaleur associé à aucun abaissement automatique dans la journée. et remise à zero variable tous les matins