Page 1 sur 1

Paramétrage du module Qubino ZMNHJD1 Flush Dimmer Fil Pilote Plus

Publié : 19 sept. 2016, 14:04
par chauchse
Bonjour,

J'ai recu mon Qubino ZMNHJD1.
Je l'ai bien installé comme expliqué dans la notice. J'ai réussi à l'inclure correctement. Cependant je n'arrive pas à le paramétrer dans Domoticz.

J'ai plusieurs Disposiitifs qui remontent :
Image

J'ai tenté de tous les ajouter pour savoir lequel contrôlait le module. Par défaut domoticz ajoute des interrupteurs de type dimmer.
Cependant aucun n'arrête mon radiateur.

(Par défaut, quand je mets le selecteur du radiateur en mode "Prog" et que j'augmente la température via la molette du radiateur, ce dernier se déclenche pour se mettre en chauffe)

Image


Quelqu'un peut-il m'aider ?

Merci d'avance ;)

Re: Paramétrage du module Qubino ZMNHJD1 Flush Dimmer Fil Pilote Plus

Publié : 28 sept. 2016, 10:52
par Diab
Bonjour Chauchse.

Peut être devrais tu procéder par étape au lieu de tester une "ligne" complète.
Ton Qubino a l'air intégré dans DZ et activé (flèche bleue), tu dois donc retrouver dans l'onglet "Dispositifs" un Dimmer.
Un bon moyen de savoir si cela fonctionne est d'isoler cette partie du reste (déconnecter le radiateur du Qubino) et contrôler la réaction du Qubino lors de l'activation du Dimmer.
Par exemple, muni d'un multimètre, tu dois avoir 0v entre les bornes N et Q de ton module quand le Dimmer est au dessus de 50% (mode confort), ou 230V entre ces mêmes bornes quand le Dimmer est entre 21% et 30% (mode Eco).
Le raccordement du Qubino au neutre (sur la borne N) est primordial.
Tu peux également contrôler le fonctionnement du Dimmer en consultant le Log.
Pour la dernière action, j'ai :
2016-09-28 10:30:27.621 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 28, NodeID: 3 (0x03)

Ensuite, si cela fonctionne correctement, tu pourras t'assurer du fonctionnement de ton radiateur en mode "Fil Pilote" sur quatre ou six ordres, raccorder ton radiateur et continuer ta configuration en implémentant un inter virtuel à plusieurs positions pour chaque niveau de réglage.