Salut.
J'ai deux raspi Pi 2 qui tournent en maître/esclave sous Domoticz (V 3.5691) pour gérer la piscinerie, la lumière de la maison et du jardin et le chauffage électrique en fil pilote.
Je viens de connecter une sonde DS18B20 sur le port 1-Wire du raspi maître (Pins 1, 7 et 9) pour connaitre la température de la pièce principale.
La prise en charge du bus 1-Wire est activée dans raspi-config ;
Les modules W1-GPIO et W1-THERM sont présents ;
La commande "ls /sys/bus/w1/devices/" me retourne bien "28-000005f13f92 w1_bus_master1" ;
Un script python lancé sur le raspi me donne la bonne température "Température de la sonde Domoticz : 25.312" ;
Tout cela me laisse donc penser que le branchement et l'implémentation dans Debian est correcte.

J'ai ajouté puis activé un nouveau matériel 1-wire dans Domoticz ;
Je ne pense pas qu'il faille implémenter WiringPi mais l'ayant fait, cela ne change rien, je ne vois pas ma sonde dans Domoticz.
Le matériel 1-Wire est activé mais aucun dispositif correspondant n'est visible même après avoir autorisé les nouveaux matériels pendant 5 minutes.
Je tourne rond je sèche, je cale, quelqu'un a une idée... ;)

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 sept. 2016, 17:05
par patrice
Bonjour
des explications ici http://easydomoticz.com/domoticz-et-1-wire/
Ca prends qd meme qq minutes a remonter dans Dz
Que vois tu dans le log ?

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 sept. 2016, 17:12
par Diab
Salut et merci de me consacrer un peu de temps ;) .
Cela ne vient pas d'un délai car avant de poster j'ai attendu quelques jours afin de comprendre d'ou peut venir ce dysfonctionnement.
J'ai aussi consulté la page que tu me donnes et vidé le cache de Chrome car cela semble poser des PB à certains.
Je viens de désactiver et réactiver le matériel 1-Wire et le log me dit

2016-09-25 17:04:09.352 Using 1-Wire support (OWFS)...

le port 1-wire a donc l'air actif.

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 sept. 2016, 18:41
par Neutrino
Salut,

pour t'aider, voici ma configuration :
Capture.PNG
Capture.PNG (324.52 Kio) Consulté 19195 fois

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 sept. 2016, 19:49
par Diab
Merci, je viens de rentrer les mêmes valeurs.
Parcontre, dans L'OWFS path j'avais : /mnt/1wire
Je ne sais pas à quoi cela correspond, je viens de l'effacer et de relancer le service Dz, on verra dans quelques minutes.

Re: DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 25 sept. 2016, 20:01
par Diab
:D :D :D :D
Suppression du path, tout marche bien, merci Neutrino.
Des fois, on se demande.

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 15 oct. 2016, 16:30
par Triple0s
Allez un de plus de victime de ce OWFS path. :twisted: :twisted: :twisted:

Il suffit de le mettre a vide et effectivement cela fonctionne sur nos cher raspberry ;)

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 15 oct. 2016, 16:40
par Diab
Pour info, sais tu à quoi correspond ce path?

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 12 déc. 2016, 13:49
par burno
Dame !!

Tellement simple, mais tellement peu intuitif !
Pourquoi pré-remplir ce "path" par défaut par domoticz ?

En tout cas merci, mes 5 sondes de températures sont remontées immédiatement après supression du path :--))))

Re: [Résolu] DS18B20 correctement connectée mais invisible, pourquoi ?

Publié : 13 déc. 2016, 18:53
par RaspOlivier
Ok pour moi aussi, suppression du path et miracle !