[Résolu]2 passerelles - RS485 et nRF24L01+ en même temps
Publié : 12 oct. 2016, 22:49
Bonjour a tous
Après un an d'utilisation de Domoticz avec MySensors sur 2 volets roulants, 3 sondes de température et lampe avec 3 interrupteurs pour la cuisine. J'en suis très comptant.
Sauf que j'ai agrandis la maison et mis d'autres volets roulants. Le coffret électrique est beaucoup trop loin de la passerelle pour utiliser des nRF24l01.
En passant a la version 2.0 de MySensors, j'ai vu qu'il y avait la gestion de communication via RS485. C'est aussi pour ça que je suis passé a la version 2.0 pour le reste.
2 questions me viennent.
Dois-je tout passer en RS485 ? --> oui et non. J'ai passé des câbles 4 paires pour la commande des volets et lampe de la cuisine, mais je ne me vois pas câbler mes sondes de températures a pile. donc non, je ne passe pas tout. ça fonctionne très bien pour l'instant, je ne change rien.
Par contre, pour mes nouveaux volets, je suis obligé d'utiliser le RS485 (teste effectué non sans mal mais ok). Donc une nouvelle passerelle avec un autre arduino mini et convertisseur RS485 doit être connecté au RPI.
2ème question (qui est en fait la seul puisque j'ai répondu a l'autre ): Comment être sur que le port affecté a une passerelle ne changera pas au boot suivant. Se sont 2 mini identiques donc signature USB identiques. Je n'y connais pas grand chose en linux mais je sais que sous Windows, c'est la galère a utiliser pour le développement. Je dois bien faire attention a connecter en premier la passerelle, puis ensuite, le capteur sinon, les ports s’échangent. j'ai plusieurs fois téléversé le programme dans le mauvais arduino.
Une explication ou un lien qui explique bien me serais fort utile.
Merci
Après un an d'utilisation de Domoticz avec MySensors sur 2 volets roulants, 3 sondes de température et lampe avec 3 interrupteurs pour la cuisine. J'en suis très comptant.
Sauf que j'ai agrandis la maison et mis d'autres volets roulants. Le coffret électrique est beaucoup trop loin de la passerelle pour utiliser des nRF24l01.
En passant a la version 2.0 de MySensors, j'ai vu qu'il y avait la gestion de communication via RS485. C'est aussi pour ça que je suis passé a la version 2.0 pour le reste.
2 questions me viennent.
Dois-je tout passer en RS485 ? --> oui et non. J'ai passé des câbles 4 paires pour la commande des volets et lampe de la cuisine, mais je ne me vois pas câbler mes sondes de températures a pile. donc non, je ne passe pas tout. ça fonctionne très bien pour l'instant, je ne change rien.
Par contre, pour mes nouveaux volets, je suis obligé d'utiliser le RS485 (teste effectué non sans mal mais ok). Donc une nouvelle passerelle avec un autre arduino mini et convertisseur RS485 doit être connecté au RPI.
2ème question (qui est en fait la seul puisque j'ai répondu a l'autre ): Comment être sur que le port affecté a une passerelle ne changera pas au boot suivant. Se sont 2 mini identiques donc signature USB identiques. Je n'y connais pas grand chose en linux mais je sais que sous Windows, c'est la galère a utiliser pour le développement. Je dois bien faire attention a connecter en premier la passerelle, puis ensuite, le capteur sinon, les ports s’échangent. j'ai plusieurs fois téléversé le programme dans le mauvais arduino.
Une explication ou un lien qui explique bien me serais fort utile.