Page 1 sur 2
Blocky et Zk1
Publié : 22 oct. 2016, 08:36
par zerko91
Bonjour à tous,
Essai en Blocky.
En gros mon but est d’allumer une lampe alimentée par une platine relais Zk1 pendant 5 secondes, à chaque ouverture de porte.
Je voudrais que mon détecteur d’ouverture de porte ( Test) de provenance chinoise alimente mon relais Zk1 (relais 433) pendant 5 secondes.
J’arrive à alimenter le relais à l’ouverture de la porte, mais il ne se coupe pas au bout de 5 secondes.
Il se coupe en fait à l’ouverture suivante de la porte.
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance.

- blocky1.jpg (74.14 Kio) Consulté 6968 fois

- Blocky2.jpg (56.17 Kio) Consulté 6968 fois
Re: Blocky et Zk1
Publié : 22 oct. 2016, 11:22
par vil1driver
Salut,
Je pense que c'est normal, comment arrives tu à l'éteindre manuellement ?
En renvoyant On ?
Re: Blocky et Zk1
Publié : 22 oct. 2016, 11:45
par zerko91
Bonjour,
Merci pour ton attention à ma demande.
J'arrive à l'éteindre, soit avec le bouton du panneau de commande (ON), soit quand la porte se ré-ouvre.
Je voudrais que cela s'éteigne tout seul après quelques secondes.
Re: Blocky et Zk1
Publié : 23 oct. 2016, 00:19
par balajol
Bonsoir,
Je pense que la question de vil1driver était:
Le capteur sur la porte revient à 0ff de lui même après un certain temps ou doit tu le mettre à off Manuellement.
(Si c'est le cas, il te faut le mettre à off par le délai d'extinction.)
Par contre le ZK devrait être en on/off et non en push on (avec le délai d'extinction de 5 s)
Comment as tu programmé le ZK1 ? Il me semble qu'il ne répond qu'a des "ON", si tu arrives à remettre à off automatiquement le capteur, programme le ZK en ON/off (2 Appuis Brefs)
Cdt
Bertrand
Re: Blocky et Zk1
Publié : 23 oct. 2016, 09:03
par zerko91
Bonjour Balajol,
Merci pour ton commentaire,
Je vais tester cela.
Bon dimanche
Re: Blocky et Zk1
Publié : 23 oct. 2016, 11:51
par zerko91
Re-bonjour,
Merci beaucoup, ça marche !

- block.jpg (79.02 Kio) Consulté 6924 fois

- Block1.jpg (76.19 Kio) Consulté 6924 fois
Re: Blocky et Zk1
Publié : 25 oct. 2016, 11:21
par balajol
Bonjour zerko91,
Le relecture de ton message m'interpelle
Pourquoi délai d'allumage 5 s , ce devrait être délai d'extinction 5 s..
Tu ne t'es pas trompé de contact sur le ZK1 ?
Tu devrait être à mon sens sur le NO (Normalement Ouvert) qui se ferme lorsque tu commande.
Actuellement tu commandes le relais pour "éteindre" la lumière. (Du moins je pense)
Cdt
Bertrand
Re: Blocky et Zk1
Publié : 26 oct. 2016, 16:23
par zerko91
Bonjour Balajol,
Effectivement, c'est bizarre :
Pour l'instant je n'ai rien branché, je regarde la led et j'entends le bruit du relais qui colle
. en délai d'allumage 5s, le relais monte et se coupe après 5 secondes
. en délai d'extinction 5s, le relais monte et descend presque'immédiatement
J'ai essayé la même config sur une prise télécommandée Smart Home de chez Leroy Merlin
. en délai d'extinction 5s, le relais monte et se coupe après 5 secondes
Est-ce au niveau du ZK1 lui même qu'il faut régler quelque chose?

- Block1_2.jpg (82.45 Kio) Consulté 6887 fois

- Block2.jpg (89.17 Kio) Consulté 6887 fois
Re: Blocky et Zk1
Publié : 26 oct. 2016, 16:56
par deennoo
comment tu as configurer le code de ton zk1 ?
as tu suivi les indications données ici :
viewtopic.php?f=5&t=648 en premiere page
J'ai l'impression que ton zk1pa est un push on (qui ne fait que ON et donc la commande OFF ne fait rien) et non un on/off.
Si tu le reconfigure comme indiqué plus haut il sera en on/off
Re: Blocky et Zk1
Publié : 26 oct. 2016, 21:22
par zerko91
deennoo a écrit :comment tu as configurer le code de ton zk1 ?
as tu suivi les indications données ici :
viewtopic.php?f=5&t=648 en premiere page
J'ai l'impression que ton zk1pa est un push on (qui ne fait que ON et donc la commande OFF ne fait rien) et non un on/off.
Si tu le reconfigure comme indiqué plus haut il sera en on/off
Bonsoir,
Je crois que oui, mais je vérifierai demain.
Bonne soirée à tous.