Page 1 sur 2

Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 31 déc. 2016, 01:15
par Emmanuel
Bonjour,

J'espère ne pas me tromper en postant sur ce fil du forum, mais voici une question qui me turlupine.

Je viens de domotiser 3 radiateurs électriques correspondant à des pièces disposant d'un capteur Netatmo. Domoticz tourne sur un NAS Synology pour commander les radiateurs via un ESP8266 qui gère les actionneurs. J'ai utilisé des scripts blocky pour programmer le tout.

Tout ceci marche bien, à une petite exception près : les senseurs Netatmo ne semblent mis à jour d'après le log que toutes les 20 minutes. Donc, si je n'ai pas de bol et que la température de consigne est franchie juste après, cela veut dire que l'action ne sera déclenchée qu'à peu près 20 minutes plus tard. En moyenne, il y a donc un retard de 10 minutes, certes ça n'est pas mortel, mais je suis persuadé qu'on peut obtenir une bien meilleure régulation en pilotant plus finement (je sais qu'une petite hysteresis pourrait déjà améliorer les choses, mais je veux faire plus propre).

Est-il possible de rafraîchir plus souvent ces données (5 mn serait bien) ?

J'ai beau avoir cherché sur le web, je n'ai trouvé aucune information sur le sujet.

Merci par avance pour toute idée, information, ... sur le sujet !

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 31 déc. 2016, 06:57
par Chrominator
Tu peux essayer ça, ça provoque le redémarrage du worker Domoticz à la fréquence désirée.
Capture.PNG
Capture.PNG (272.91 Kio) Consulté 9566 fois

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 11:04
par Hamtaro06
Question bete : est ce que ca ne ralenti pas Domoticz ou le réseau a force de demander en boucle plus fréquemment ?

Parce que contrairement aux autres dispositifs classiques ou la transmission se fait par onde radio, avec le Netatmo, il faut systématiquement se connecter sur le serveur en ligne donc par Internet. Donc déja que la station doit envoyer ses info au serveur mais ensuite il faut les récuperer donc un décalage d'info. Pas sur que Domoticz consulte les données directement a la station.

Perso j'ai vite laissé tomber pour mon chauffage, j'ai acheté des thermostats pas chers plus réactifs. J'ai pris ca et ca marche tres bien : https://www.amazon.fr/Bresser-7009993-T ... ds=bresser

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 12:08
par Chrominator
En effet, les infos ne sont pas locales mais sur Internet.
Pas certain que le flux soit très important, ton smartphone en inactivité utilise sans doute autant de bande passante. ;)

Au risque de paraître un peu tatillon, ce que tu as trouvé ne sont pas des thermostats mais des thermomètres/hygromètres. :geek:
J'en ai aussi quelques-uns, moins chers et un peu plus encombrants que les Oregon.

Perso j'ai un radiateur électrique d'appoint qui fonctionne selon le principe que tu as dû mettre en œuvre.
C'est très bien tant que toute la chaîne fonctionne bien (RPI ou autre, Domoticz, RFXCOM ou Z-Wave, + thermomètre).
Si tu as opté pour le 433.92 MHz, conserver une télécommande DI-O qui connait les contacteurs des radiateurs peut-être précieux en cas de défaillance. :shock:

Dans mon cas pour le chauffage principal, en cas de soucis de liaison WIFI ou Internet, le Netatmo suit un programme local en toute autonomie et continue la chauffe donnée par la consigne.

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 13:14
par Emmanuel
Bonjour et meilleurs voeux,

J'ai essayé la manip du "data timeout", ça a fonctionné pendant une dizaine d'heures et vers minuit (coincidence ?), la liaison avec Netatmo s'est rompue. J'ai l'impression que mon IP a été bannie pour toutes les API, car je peux accéder à d'autres APIs à partir de mon téléphone en 4G.

Je ne sais pas si j'ai atteint une limite de connexions journalières ou si il y a eu un bug Netatmo, je regarde...

En tout cas merci pour l'idée

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 13:19
par Hamtaro06
Chrominator a écrit :Au risque de paraître un peu tatillon, ce que tu as trouvé ne sont pas des thermostats mais des thermomètres/hygromètres. :geek:
J'en ai aussi quelques-uns, moins chers et un peu plus encombrants que les Oregon.
Oups tu as raison, j'ai confondu en effet rien a voir.

Bah ca reste la meme chose que les senseurs Netatmo, ce sont des thermometres. ;)

A propos de la bande, en effet, ca ne doit pas consommer plus que nos mobiles mais j'ai juste constaté que le RPI ralentissait un peu trop donc j'ai du désactiver pas mal de trucs (scritps, scan, recherche mobile connecté pour la présence, communication avec un autre DZ etc...)

Sinon ma solution de mettre un thermometre, je pense, serait bien en complément avec le Netatmo. Perso ca me sert surtout quand j'ouvre mes fenetres pour aérer le matin, c'est spontané pas besoin de penser a couper mes chauffages manuellement.

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 13:23
par Hamtaro06
Emmanuel a écrit :J'ai l'impression que mon IP a été bannie pour toutes les API, car je peux accéder à d'autres APIs à partir de mon téléphone en 4G
En effet, c'est possible que le serveur de Netatmo te bannisse si tu te connectes trop souvent (c'est comme pour le ping, au bout d'un moment le serveur va bannir pensant que c'est une attaque en saturation), c'est normal pour préserver la bande a tous ses clients normaux.

J'essaie de limiter tout ca quelque soit la machine (maj Windows ou Android/antivirus/logiciels et actualisation des données) vers l'exterieur, car s'il y en a une application qui "ping" ou interroge pour ses mises a jour, ca passe mais s'il y en a +10 en meme temps, ca commence a se ressentir. Je privilégie le local et les MAJ la nuit..

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 14:30
par deennoo
Le probleme vient surtout de comment domoticz ce connecteur aux serveur netamo, on est sur un espece de hack.

Alors que Netatmo propose une vrai api de lecture/ecriture de donnée securisé et illimité sur leurs serveur.

l'integration Netatmo / Domoticz est plus vielle que l'api et n'a jamais ete mise a jour.

Il faut les logins + une clef api pour y acceder.

https://dev.netatmo.com



Il faudrait qu'une majorité d'utilisateur demande cette modification pour qu'elle soit integrée.

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 15:54
par Emmanuel
deennoo a écrit :Le probleme vient surtout de comment domoticz ce connecteur aux serveur netamo, on est sur un espece de hack.

Alors que Netatmo propose une vrai api de lecture/ecriture de donnée securisé et illimité sur leurs serveur.

l'integration Netatmo / Domoticz est plus vielle que l'api et n'a jamais ete mise a jour.

Il faut les logins + une clef api pour y acceder.

https://dev.netatmo.com



Il faudrait qu'une majorité d'utilisateur demande cette modification pour qu'elle soit integrée.
Ok, c'est un peu l'impression que j'avais, je vais tenter l'API dès que mon IP ne sera plus bannie.

Re: Fréquence de lecture des senseurs Netatmo

Publié : 01 janv. 2017, 23:49
par deennoo
En meme temps il y a 28 jours une modif a ete apporter a la section netatmo dans les sources de Domoticz.

Cette modif ajoute la clé api et le dev id.

Donc sur une beta cela doit etre present et effectif.