Page 1 sur 1

Fibaro FGS 212 et radiateur avec fil pilote - Branchement

Publié : 06 janv. 2017, 16:27
par Snorky
Bonjour,

J'aimerais pouvoir me servir du fibaro fgs212 sur mon radiateur avec fil pilote comme un interrupteur.
Dis autrement, j'aimerais pouvoir arrêter mon radiateur même si ma commande centrale est en mode confort.

J'ai essayé quelques branchements mais je n'ai pas réussi à commander le radiateur.

Quelqu'un aurait-il déjà réalisé ce type de branchement et pourrait me donner un schéma ?

Pour le moment, j'ai essayé ce type de branchement :
- fil pilote murale relié au fil pilote du radiateur directement sans passer par le FGS212
- Neutre mural vers domino et domino vers N du fibaro + N du radiateur
- Phase mural vers domino et domino vers L du fibaro + IN du Fibaro
- Phase radiateur vers Q du Fibaro

Merci de votre aide

Re: Fibaro FGS 212 et radiateur avec fil pilote - Branchement

Publié : 07 janv. 2017, 00:17
par Ninipc
Beaucoup de sujets là dessus, ou alors j'ai pas compris ce que tu veux faire. Tu devrais commencer par ca :
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... il-pilote/

Re: Fibaro FGS 212 et radiateur avec fil pilote - Branchement

Publié : 07 janv. 2017, 08:59
par Snorky
Merci pour ta réponse mais cet article correspond à la gestion du chauffage complète par Domoticz.

Je ne veux pas gérer le fil pilote via Domoticz mais par ma console centrale.

J'aimerais juste me servir du Fibaro comme interrupteur On/Office.

Re: Fibaro FGS 212 et radiateur avec fil pilote - Branchement

Publié : 23 janv. 2017, 12:21
par jmc74
Bonjour,
Si je comprends bien, le fil pilote reste géré par la centrale, Domoticz ne doit que mettre le radiateur sur On ou Off ? Pourquoi pas.
Si oui, le fil pilote reste câblé tel quel (centrale > radiateur, la centrale envoi les ordres), par contre il faut plutôt un module "1 relais" et simplement couper la phase. Comme ça le radiateur n'est plus alimenté...

Cdlt.