Page 1 sur 1
Netatmo - Latence des mesures
Publié : 13 janv. 2017, 13:32
par Emmanuel
Bonjour,
J'ai installé un système de contrôle de mes radiateurs électriques en fonction des relevés de température des sondes Netatmo présentes dans les pièces concernées.
Comme il y avait des oscillations bizarres et que je trouvais curieux la fréquence de rafraîchissement à 20 mn, j'ai installé un bête DS18b20 sur une ESP8266 pour faire une comparaison (unité de temps = 5 minutes):

- Températures salon.jpg (66.22 Kio) Consulté 9678 fois
Le "fit" est un décalage des données du DS18b20 de 20 mn plus un petit delta de 0,2°d'ajustement.
Donc, en gros, l'API Domoticz semble recevoir la donnée vieille de 20 mn, pas idéal pour un thermostat (on se caille pendant 20 mn et on surchauffe pendant 20 mn à l'issue...).
D'autres ont-ils fait le même constat ? Est-ce un bug ou le fruit d'une stratégie de Netatmo ??
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 13 janv. 2017, 14:45
par jackslayter
moi aussi j'ai des "problèmes" de délai sur la home coach , obligé de mettre un délai d'attente pour redémarrer le module, mais c'est aléatoire
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 13 janv. 2017, 23:32
par Emmanuel
Je viens de vérifier : il y a une latence de 20 mn entre les données obtenues via Domoticz et celles d'un export CVS direct depuis le site Netatmo.
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 14 janv. 2017, 09:01
par deennoo
Domoticz passe par l'api developpeur tiers de l'api netatmo, peut etre que ce biais est moins a jour que l'interface. Client utilisateur.
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 14 janv. 2017, 09:09
par Emmanuel
J'ai installé la version beta 3.6334, le problème a été résolu dans cette nouvelle version. En tout cas, la fréquence de relevé est passée à 5 minutes, donc sauf erreur dans le nouveau code, la donnée a moins de 5 minutes d'âge. Je vérifierai.
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 09 févr. 2017, 09:51
par Mat2Vence
Emmanuel a écrit :J'ai installé la version beta 3.6334, le problème a été résolu dans cette nouvelle version. En tout cas, la fréquence de relevé est passée à 5 minutes, donc sauf erreur dans le nouveau code, la donnée a moins de 5 minutes d'âge. Je vérifierai.
Je suis également sur la dernière béta, mais je ne comprends pas vraiment comment ajouter le Healthy Home Coach. J'ai aucun soucis avec la station météo, mais je sèche en ce qui concerne le nouveau module Home coach. Comment dois-je procéder pour l'intégrer?
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 09 févr. 2017, 11:55
par jackslayter
il faut choisir le matériel "Netamo" entrer ses identifiants mots de passe et il devrait apparaitre , sinon autoriser pendant 5 min les nouveaux périphériques
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 09 févr. 2017, 12:07
par Mat2Vence
jackslayter a écrit :il faut choisir le matériel "Netamo" entrer ses identifiants mots de passe et il devrait apparaitre , sinon autoriser pendant 5 min les nouveaux périphériques
OK. Je vais faire l'essai car je ne voyais pour le moment apparaître que la station météo.
Merci pour le coup de main.
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 09 févr. 2017, 22:25
par Mat2Vence
jackslayter a écrit :il faut choisir le matériel "Netamo" entrer ses identifiants mots de passe et il devrait apparaitre , sinon autoriser pendant 5 min les nouveaux périphériques
Bon benh pour le moment c'est un échec.. il n'apparait toujours pas.
OK Je viens de comprendre le problème. Ca ne fonctionne pas si on a la station météo et le home coach sur le même compte Netatmo. j'ai créé un nouveau compte pour le home coach et cette fois ci ça fonctionne.
Re: Netatmo - Latence des mesures
Publié : 10 févr. 2017, 09:13
par jackslayter
Merci Netatmo