[Résolu] Longueur 1-wire trop importante ?
Publié : 18 janv. 2017, 18:02
Bonjour,
Config Rpi3 V3 5877 et 3 DS18B20 en parallèle avec R = 4,7K
Avec la config ci-dessus, cela marche normalement.
Mais si je branche ma 4ème sonde DS18B20 qui est à 35 mètres (câble cat6) les valeurs tombent à 0°C sur toutes mes sondes.
J'ai désactivé le 1-Wire, j'obtiens le log ci-dessous après réactivation :
2017-01-18 17:31:06.408 Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184444ee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184b0aee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-02161851d7ee
2017-01-18 17:31:07.409 (BUS 1-WIRE) Temp (Température arrière cuisine)
2017-01-18 17:31:07.412 (BUS 1-WIRE) Temp (Température coffret adduction eau)
2017-01-18 17:31:07.414 (BUS 1-WIRE) Temp (Température extérieure (garage))
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184444ee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184b0aee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-02161851d7ee
La quatrième sonde n'est donc pas lue et fait planter les 3 autres.
Question : Pensez-vous que ce soit la longueur de câble qui créé une capacité parasite et qui fait bugger l'ensemble du bus 1-wire ?
Pour info, le branchement et les tensions sont corrects (2 vérifications) et le test de la sonde en local ne pose alors aucun problème.
Merci.
Config Rpi3 V3 5877 et 3 DS18B20 en parallèle avec R = 4,7K
Avec la config ci-dessus, cela marche normalement.
Mais si je branche ma 4ème sonde DS18B20 qui est à 35 mètres (câble cat6) les valeurs tombent à 0°C sur toutes mes sondes.
J'ai désactivé le 1-Wire, j'obtiens le log ci-dessous après réactivation :
2017-01-18 17:31:06.408 Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184444ee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-0216184b0aee
2017-01-18 17:31:06.408 1Wire: Added Device: 28-02161851d7ee
2017-01-18 17:31:07.409 (BUS 1-WIRE) Temp (Température arrière cuisine)
2017-01-18 17:31:07.412 (BUS 1-WIRE) Temp (Température coffret adduction eau)
2017-01-18 17:31:07.414 (BUS 1-WIRE) Temp (Température extérieure (garage))
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184444ee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-0216184b0aee
2017-01-18 17:32:08.928 Error: 1-Wire system : error reading value from /sys/bus/w1/devices/28-02161851d7ee
La quatrième sonde n'est donc pas lue et fait planter les 3 autres.
Question : Pensez-vous que ce soit la longueur de câble qui créé une capacité parasite et qui fait bugger l'ensemble du bus 1-wire ?
Pour info, le branchement et les tensions sont corrects (2 vérifications) et le test de la sonde en local ne pose alors aucun problème.
Merci.