Page 1 sur 2
FGMS-001 Pas de température
Publié : 21 janv. 2017, 22:59
par Snorky
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir les températures (aucun device de température, uniquement des Switch et la mesure de la luminosité) avec mon FGMS001.
J'ai essayé de modifier les paramètres notamment 60,62 et 64 mais toujours pas de température.
Quelqu'un a eu le même soucis ?
Merci
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 08:02
par itcitc77
oui moi aussi j'ai le même soucis, je vais essayer d’approfondir
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 10:44
par vil1driver
64
Intervalle de rapport de température
défaut : 0
0 : pas de rapport
1 à 65535 : valeur en secondes.
Ce paramètre détermine la fréquence à laquelle les relevés de température sont envoyés au contrôleur principal.
par défaut la température n'est donc pas transmise
sauf si elle change fortement
60
Seuil de rapport de température
défaut : 10 (1 °C)
0 : pas de rapports
1 à 255 : 0,1 à 25,5 °C
Ce paramètre détermine le changement de température déclenchant l'envoi d'un rapport contrôleur principal.
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... s_001.html
tu as changé ces paramètre ?
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 10:48
par Snorky
oui j'ai mis 600
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 10:53
par vil1driver
et ton module à pris ce réglage ?
tu l'as vérifié ?
perso je n'aurais pas réglé un intervalle de report inférieur à l'intervalle de mesure..

mais j'imagine que ça doit passer malgré tout
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 14:14
par lost
Snorky a écrit :oui j'ai mis 600
Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.
Je n'ai changé que ce paramètre et ca marche très bien (0.2°C de changement pour ma part)
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 14:56
par vil1driver
lost a écrit :
Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.
ce n'est pas la bonne compréhension du paramètre.
c'est un forçage de l'envoi dans le cas ou la température à subie une baisse/élévation supérieur au réglage défini..
le paramètre 60 est là pour outrepasser le 64
en gros c'est une remontée sur changement (delta réglable)
et/ou à fréquence fixe (même si la température n'a pas changé)..
c'est la même chose avec la luminosité (params 40 et 42)
ici :
- param 60 : 10
param 62 : 900
param 64 : 900
logs :
Code : Tout sélectionner
Sun Jan 22 14:33:40 2017 21.9
Sun Jan 22 14:48:46 2017 21.7
Sun Jan 22 15:03:51 2017 21.9
Sun Jan 22 15:18:57 2017 22.0
Sun Jan 22 15:34:03 2017 22.0
une valeur toutes les 15 minutes conformément au réglage.
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 15:51
par lost
vil1driver a écrit :lost a écrit :
Ca ne changera pas le pb, si par ailleurs on demande de ne pas remonter si chgt de T < 1°C.
ce n'est pas la bonne compréhension du paramètre.
c'est un forçage de l'envoi dans le cas ou la température à subie une baisse/élévation supérieur au réglage défini..
Oui, en gros on ne remonte que si utile... et vu que ce module semble gérer la remontée Tre indépendamment du reste, je ne vois pas l'intérêt de fixe en temps.
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 15:56
par vil1driver
ce sujet ne traite pas de l’intérêt d'avoir des remontées régulières.. mais comment obtenir une remontée !
ou plutôt pourquoi Snorky n'as pas de device température du tout !
un problème d'inclusion ?
qu'indique le panneau de commande ?
Re: FGMS-001 Pas de température
Publié : 22 janv. 2017, 16:25
par Snorky
j'ai bien
60: 10
62 : 900
64 : 900
et effectivement aucun device de température que des device switch