Page 1 sur 1

Script gestion chauffage

Publié : 30 janv. 2017, 19:49
par juliendebrest
Bonjour,

Je débute en domotique. (raspberry/rfxcom/sonde oregon/prise 220v chacon)
Je me suis inspiré d'un script existant permettant la gestion d'un chauffage centrale par rapport à deux consignes de température.
Deux plages horaires, deux consignes de température.
Je n'ai pas pour le moment connecté à la chaudière mais a une prise chacon qui active une lampe.
Il fait actuellement 20 degrés, la lampe s'active donc mais en mode clignotant (surement l'effet de la boucle dans le script).
Je souffle sur le thermomètre pour faire passer la température au delà de 22 degrés, et la lampe ne s'éteint pas, elle reste allumée mais en mode non clignotant, alors quelle devrait s'éteindre.
Je l'éteint donc manuellement car température supérieur a 22 degrés.
Je met le thermomètre au frigo, la lampe se rallume, à nouveau au mode clignotant.

Aurez-vous une idée, je vous joint le script.

Merci d'avance,

Julien.

Re: Script gestion chauffage

Publié : 31 janv. 2017, 09:50
par naerleth
Hello

Normal. Voilà ta logique :

-- Allumage jour
SI heure >= 5 ET heure <= 21 ET sonde <= 21 ET lumière = Off ALORS lumière = On
-- Allumage nuit
SI heure < 5 ET heure > 21 ET sonde <= 19 ET lumière = Off ALORS lumière = On
-- Extinction jour
SI heure >= 5 ET heure <= 21 ET sonde <= 22 ET lumière = On ALORS lumière = Off
-- Extinction nuit
SI heure < 5 ET heure > 21 ET sonde <= 20 ET lumière = On ALORS lumière = Off

Je t'ai mis ton erreur en rouge

Re: Script gestion chauffage

Publié : 31 janv. 2017, 14:35
par juliendebrest
Super merci, j'ai corrigé et ça fonctionne.