Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 11 févr. 2017, 19:29
par seb88
Bonjour à tous,

Je débute et commence à mettre en place mon installation domotique avec un synology couplé à un arduino, rflink en 433mhz de chez nodo https://www.nodo-shop.nl/nl/rflink-gate ... ipool.html

Mon compteur d'eau est enterré en bord de trottoir, il est équipé (par la commune qui gère les relevés) d'un SAPPEL IZAR R4

Image

Documentation sur le module radio IZAR : http://www.diehl.com/fr/diehl-metering/ ... 1b1d0b15d8

D'après ce que j'ai pus lire, il émet en 868mhz.
Par contre je ne trouve absolument rien sur la façon de récupérer les infos émient afin de pouvoir les utilisés sous domoticz (avec la bonne antenne en 868mhz bien sur)
Je ne trouve rien en Téléinfo qui traite de cela.

Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
J'aimerais suivre ma consommation d'eau depuis le compteur trottoir car la conduite qui va a ma maison se sépare en 2 sous la cours de la maison (en macadam).
J'ai peur un jour qu'il y ai une fuite à se raccord donc si je pouvais la déceler rapidement :)

Merci d'avance

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 12 févr. 2017, 00:26
par Ninipc
Le plus simple si ton fournisseur d'eau fait un relevé accessible en ligne suffisamment fréquent et précis sera d'opter pour une solution comme celle-ci:
viewtopic.php?f=7&t=711

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 12 févr. 2017, 08:42
par seb88
Merci j avais vu cette solution mais aucun relevé en ligne accessible pour moi :|

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 12 févr. 2017, 08:53
par itcitc77
je ne pense pas que cela soit possible, les codes sont tournants

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 13 févr. 2017, 09:41
par seb88
itcitc77 la tu me ruine le moral :o :D
Faut que je trouve une solution pour être sur que je n ai pas de fuite entre le compteur et ma maison. !

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 23 avr. 2020, 18:26
par ZeWaren
Bonjour,
Je me permet de déterrer ce sujet des fois que ça intéresse les participants de l'époque, mais aussi ceux qui comme moi sont arrivés ici par un moteur de recherche.

Il est tout à fait possible de lire les trames radio des compteurs SAPPEL IZAR R4. J'en ai un chez moi et je m'en suis occupé.
J'ai écrit un article (en anglais) sur ma démarche, de la découverte du compteur jusqu'à l'implémentation d'un collecteur: https://zewaren.net/wmbus-izar-meter.html
(j'espère que l'auto-promotion de mon lien est tolérée sur ce forum)

Si vous n'avez pas le temps ou les compétences pour développer un collecteur vous même, wmbusmeter (https://github.com/weetmuts/wmbusmeters) est capable de traiter les trames WMBus du compteur et de les décoder, à partir d'un dongle WMBus standard. J'ai testé cette solution, et je suis capable avec de lire la consommation à la minute de tous les compteurs d'eau chaude de mon immeuble.

Il est possible de câbler Domoticz avec wmbusmeter, comme décrit ici: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters ... OMOTICZ.md

Voilà, en espérant avoir pu aider.

Erwan.

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 24 avr. 2020, 14:41
par Martial
Bonjour ZeWaren,
Intéressant, merci d'avoir partagé.
Est-ce que tu penses que l'on pourrait implémenter ce code sur un arduino et un récepteur 868MHz du genre du rflink?
Je vais regarder ton implémentation un peu plus en détail.

Cordialement

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 10 janv. 2021, 16:59
par ranaud80
Bonjour,

Merci de moteur de recherche après des heures de recherches :lol:


Les trames pouvant être reçu à l'aide de RTL_433, comment les implémenter dans domoticz ?

Code : Tout sélectionner

 2021-01-10 17:01:00.169 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: ({"center_frequency" : 868950000, "frequencies" : [433920000, 868950000], "hop_times" : [60]})
2021-01-10 17:01:01.171 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: ({"time" : "2021-01-10 17:01:00", "model" : "Wireless-MBus", "mode" : "T", "M" : "SAP", "id" : 21229625, "version" : 152, "type" : 1, "type_string" : "Oil", "C" : 68, "data_length" : 26, "data" : "1744304cbf8fc2209801a1430e0013a71b7aaf5b6fa6d1f53527f5a8", "mic" : "CRC", "CI" : 161, "AC" : 0, "ST" : 0, "CW" : 0, "mod" : "FSK", "freq1" : 868.900, "freq2" : 868.988, "rssi" : -0.122, "snr" : 32.480, "noise" : -32.602})
2021-01-10 17:01:02.075 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: ({"time" : "2021-01-10 17:01:01", "model" : "Wireless-MBus", "mode" : "T", "M" : "SAP", "id" : 21229435, "version" : 152, "type" : 1, "type_string" : "Oil", "C" : 68, "data_length" : 26, "data" : "1744304ccf93c2209801a1730e00131f1f4000608a5f1d16f581c77b", "mic" : "CRC", "CI" : 161, "AC" : 0, "ST" : 0, "CW" : 0, "mod" : "FSK", "freq1" : 868.904, "freq2" : 868.998, "rssi" : -0.768, "snr" : 35.355, "noise" : -36.124})
2021-01-10 17:01:02.978 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: ({"time" : "2021-01-10 17:01:02", "model" : "Wireless-MBus", "mode" : "T", "M" : "SAP", "id" : 21229433, "version" : 152, "type" : 1, "type_string" : "Oil", "C" : 68, "data_length" : 26, "data" : "1744304ccd93c2209801a1230e001331165ec8cdec723be8b68c2434", "mic" : "CRC", "CI" : 161, "AC" : 0, "ST" : 0, "CW" : 0, "mod" : "FSK", "freq1" : 868.901, "freq2" : 869.013, "rssi" : -6.864, "snr" : 30.509, "noise" : -37.373})
2021-01-10 17:01:03.880 Status: Rtl433: Unhandled sensor reading, please report: ({"time" : "2021-01-10 17:01:03", "model" : "Wireless-MBus", "mode" : "T", "M" : "SAP", "id" : 21229433, "version" : 152, "type" : 1, "type_string" : "Oil", "C" : 68, "data_length" : 26, "data" : "1744304cd393c2209801a1130e0013fa250d252c805622a3fc8a5402", "mic" : "CRC", "CI" : 161, "AC" : 0, "ST" : 0, "CW" : 0, "mod" : "FSK", "freq1" : 868.893, "freq2" : 868.982, "rssi" : -10.407, "snr" : 22.195, "noise" : -32.602})
Cdt
Arnaud

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 13 avr. 2021, 21:06
par fsutter
Bonjour @ranaud80,

pouvez-vous donner les paramètres d'appel de RTL433 pour obtenir ces trames?

Merci

fsutter

Re: Moyen de récupérer les impulsions d'un compteur d'eau sans fils ?

Publié : 18 juin 2022, 14:16
par ranaud80
Bonjour,

rtl_433 -f 868.95e6

sinon une sortie en JSON

rtl_433 -F json -f 868.95e6

Bonne journée