Page 1 sur 1

[Résolu] Nodemcu avec Itron Cyble Sensor 42K1

Publié : 12 févr. 2017, 09:50
par lestatcrog
Bonjour,
Je viens d'installer un capteur de compteur d'eau ITRON Cyble Sensor 42K1 (2 fils) sur un compteur aquadis + connecté sur un Nodemcu sur le GPIO 2.
Je me suis basé sur le post de Deennoo suivant : viewtopic.php?t=850 pour réaliser cette installation.

Les différences avec le post :
--> la version de ESPEASY est la R120 : Plus de possibilité au niveau paramétrage
--> Domoticz en version V3.6694

Comme j'avais une remonté d'information dans mon compteur incrémental de domoticz avec un rapport de 10 (1 litre d'eau du robinet = 10 litres remontés dans domoticz) j'ai positionné les formules suivantes dans ESPEASY :
Formula Count: %value%/10
et
Formula Total: %value%/10

Dans domoticz un compteur incrémental type water avec offset = 0

Ainsi j'arrive à avoir des données cohérentes dans domoticz.

C'est bon le décor est planté maintenant mon problème

J'ai un souci au niveau de domoticz et mon compteur incrémental de type "Water", dans les logs du jour par heure, j'ai les données qui sont arrondies à la dizaine.
Ainsi, j'arrive à avoir aujourd'hui mon compteur avec les informations suivantes pour aujourd'hui : 0.138m3, Aujourd'hui :0.140m3 :(

Avez-vous une idée du problème, Paramétrage de l'envoi des données dans ESPEASY ou domoticz ?

D'avance merci pour vos lumières !

Lestatcrog

Re: Nodemcu avec Itron Cyble Sensor 42K1

Publié : 12 févr. 2017, 20:12
par lestatcrog
C'est bon j'ai trouvé !

J'ai supprimé le paramétrage dans Espeasy : donc suppression du /10
et j'ai changé dans domoticz dans paramètres /Mètres/Compteurs pour eau j'ai modifié la division par 100 par défaut par 1000
J'obtiens maintenant un graph par litre ;) sans arrondi

Reste à mettre à jour l’offset pour vérifier une semaine :D

On peut mettre le post en résolu