Page 1 sur 1

pb visibilité OWL 180i avecRFLink

Publié : 22 févr. 2017, 12:01
par pcc9
Bonjour,
le suis un utilisateur de Domoticz sur Raspberry depuis plusieurs années avec RFXCom pour le 433mhz et j'ai décidé récemment de monter mon premier récepteur RFLink pour une nouvelle installation.

Je me suis basé sur les tutos de ce site ( vraiment merci !) sur des composants chinois mais ceux qui fonctionnent (RXB6 pour le receiver). Le Mega est connecté et alimenté au raspberry par le port USB.

L'installation semble fonctionner car je lis les trames des récepteurs Oregon aussi bien pour la température que pluviomètre et anémomètre, ainsi que d'autres capteurs de température. J'arrive également à piloter des prises murales. Donc tout semble être conforme au RFXCOM.

Par contre, je ne vois aucune trame de mon compteur OWL 180i.

J'ai déplacé le raspberry et le RFLink pour le mettre au plus près du OWL mais rien n'y fait. le RFLink semble sourd sur cet appareil.

Du coup j'ai acheté également un quiachip pour voir si cela venait du récepteur RF 433 mais il ne capte pas non plus.
Je testé les deux firmware le 44 et le 45 mais rien ne change.

Avez-vous déjà eu ce type de problème? Y-a-t-il une manip particulière à faire au niveau du RF Link ?

Merci de votre aide

Re: pb visibilité OWL 180i avecRFLink

Publié : 13 mars 2017, 17:49
par pcc9
Bonsoir,
la version 46 du firmware corrige le problème.
Les sondes sont bien vues et les valeurs sont bien récupérées dans Domoticz.

Reste à vérifier si les valeurs sont bien les bonnes.

Merci à toute l'équipe!

Je vous tiens au courant,

Re: pb visibilité OWL 180i avecRFLink

Publié : 14 avr. 2017, 15:56
par pcc9
Bonjour,
après maintenant plusieurs semaines d'utilisation de la v46, voici mon constat sur les valeurs récupérées par RFLink:

- RFlink récupère 4 Devices à chaque requête:

2017-04-14 15:45:07.456 (RFLink) General/kWh (OWL_Intuition total)
2017-04-14 15:45:07.464 (RFLink) General/kWh (Solaire)
2017-04-14 15:45:07.471 (RFLink) General/kWh (Conso)
2017-04-14 15:45:07.478 (RFLink) General/kWh (null)

Alors que normalement il n'y a que 3 sondes sur ce modèle.

Quand on regarde les valeurs de chacun de ces devices:
le premier récupère la conso totale et journalière
Le second récupère la valeur instantanée sur ma première sonde qui mesure la valeur du Solaire produit dans mon cas. La valeur est correcte en instantané mais il n'y a aucun cumul et donc la production d’énergie totale ni journalière est mise à jour on est donc à Zéro depuis le début.
Le troisième device récupère bien la valeur instantanée de ma consommation mais même problématique que pour le solaire, il n'y a aucun cumul pour le total ou le journalier.
Le 4e semble bien être la 3e sonde mais dans mon cas il n'est pas utilisé donc il reste bien à 0 tout le temps.

D'où mes questions :

1- est ce normal d'avoir 4 devices alors qu'il n'y a que 3 sondes?
2- Comment se fait-il qu'il n'y a pas de cumul journalier et total sur les sondes instantanées?

Ou alors je n'ai pas compris le mode de fonctionnement de ces devices.

Merci de vos retours