Page 1 sur 1

FGR222 et domoticz

Publié : 06 avr. 2017, 00:17
par aeronne
Bonjour,

J'ai un problème avec la gestion du FGR222 depuis Domoticz.
Je n'arrive pas à déterminer un % d'ouverture. Celui-ci lance l'ouverture complète ou la fermeture complète dès que je sélectionne un % d'ouverture.
Pour info:
Z-stick gen5/FGR-222/ Interrupteur Schneider Odace http://www.domomat.com/16530-interrupte ... 40208.html
L'interrupteur schneider fonctionne ainsi:
1- Appuie bouton haut = ouverture
2- Appui sur le bouton bas durant la monté = stop de l'ouverture.
3- Les actions 1&2 sont valable à l'inverse.
4- Appui sur stop durant un mouvement = aucun changement et donc inutile ou presque (pas trouvé pour régler ce problème ou une borne S3 sur le FGR222??).
5- Lorsque le volet est stoppé via l'action "2". Il faut appuyer sur stop puis de nouveau sur le bouton ayant arrêté l'action pour redémarrer l'ouverture ou la fermeture.

Les boutons restent enfoncés lors de l'appuie (pas de retour "ressort")

Dans domoticz le type d'interrupteur est réglé sur "blinds percentage".

Je pense que le problème vient du type d'interrupteur mais j'aimerais la confirmation d'une personne qui, contrairement à moi, maître le sujet.


Merci d'avance. En espérant que le sujet n'a pas déjà été abordé :( car pas trouvé avec la recherche du forum.

Re: FGR222 et domoticz

Publié : 06 avr. 2017, 00:21
par aeronne
J'ai peut-etre ma réponse à cet endroit:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9332
Je test vendredi et je vous tiens informé.

@+

Re: FGR222 et domoticz

Publié : 07 avr. 2017, 16:35
par aeronne
Bien... Ca ne fonctionne pas :(

Si quelqu'un à une idée???

Re: FGR222 et domoticz

Publié : 10 avr. 2017, 22:02
par agadoc
As-tu fais un étalonnage ?
As-tu reglé le module sur interrupteurs bi-stable ?

J'ai lu ici et là qu'avec certains interrupteurs bi-stable, afin que tout fonctionne correctement, il fallait que les 2 boutons soient dans la même position.

Re: FGR222 et domoticz

Publié : 26 oct. 2019, 09:38
par aeronne
Salut Agadoc,

J'ai du tellement être cotent de voir l'interrupteur fonctionné après l'étalonnage que j'en ai oublié de venir dire merci.
Je me souviens que je ne savais pas encore qu'il était possible de régler un inter dans domoticz.

merci avec presque 3ans de retard :(