Page 1 sur 1

PB prise DIO 57485 et 57495- extinction par IA

Publié : 28 mai 2017, 18:02
par toff
Bonjour,

Ce n'est pas ma première visite, mais mon premier poste.
Mon installation domotique est en RFXcom, et Zwave depuis presque deux ans.
Je rencontre une bizarrerie avec deux prises DIO 57485 et 57495.
Elle s'éteignent toutes seules sans qu'ordre ne soit transmit par le RFXcom
Délai aléatoire: 1 à 2 minutes pour la 57495, et 1 à 20 Minutes pour la 57485.

J'utilise pas mal de ces prises depuis un bon moment et ce sont les seule qui me pose ce problème.
Alors j'ai vérifier :
- mes events, script.
- exclusion, inclusions en changeant les canaux par exemple de ID:A unit 1 vers ID:F unit 13.
Bref, la prochaîne étape que j'entrevoie est de démonté la bête pour voir comment c'est dedans :) avant la poubelle.
Donc si vous avez une idée, j'ouvre grand mes yeux et attends avec impatience un avis extérieur.

D'avance merci...

Tof

Re: PB prise DIO 57485 et 57495- extinction par IA

Publié : 29 mai 2017, 00:34
par cyberbob
Avant la poubelle, il faudrait effacer tout les code de la prise Dio en débranchant puis rebrancher la prise et appuyer sur la télécommande sur Goupe OFF pendant que la diode clignote.
Ensuite créer un switch manuel avec code type AC dans domoticz avec un ID que l'on crée soit même pour être sur qu'il est unique.
Appairer cette prise avec et tester, elle ne devrais réagir qu'avec ce switch

Re: PB prise DIO 57485 et 57495- extinction par IA

Publié : 30 mai 2017, 23:08
par Jeff
Je dis pareil, j'ai eu le cas ce soir après des coupures de courant multiple, a la reprise de courant mon module a appris un autre code, je retrouvais mon garage qui s'allume aléatoirement...J'ai tout effacer les codes et reappris :D

Re: PB prise DIO 57485 et 57495- extinction par IA

Publié : 30 mai 2017, 23:13
par vil1driver
Salut,

Pour les modules qui se mettent en apprentissage à la mise sous tension, il faut saturer leur mémoire pour les empêcher d'apprendre de nouveaux codes.

viewtopic.php?f=5&t=1690

Re: PB prise DIO 57485 et 57495- extinction par IA

Publié : 31 mai 2017, 07:02
par Jeff
Salut,

Merci Vil1driver, j'avais oublié cette astuce.