Page 1 sur 1

capteur virtuel anémometre / vent: valeurs fantaisistes

Publié : 16 juin 2017, 16:44
par Tparvais
Bonjour,

j'ai créé un capteur de vent virtuel que je popule via l'API JSON à partir d'un script en bash, qui lit les valeurs de mon anémomètre AAG (compteur 1-wire et quad ADC pour la girouette)

les valeurs en sorties de mon script sont correctes et voici l'url utilisée pour le CURL vers domoticz:

Wind Bearing:315.0 deg
Wind Direction Name:OSO
Wind Speed:13 km/h
Wind Gust:37 km/h
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ;378.9;0;0

(Comme indiqué dans la doc, j'ai multiplé les valeurs de vitesses par 10, d'où les 139.4 et 378.9)

Dans domoticz, j'ai choisi km/h

Et je retrouve dans le widget les valeurs suivantes:

Vitesse: 50km/h
Rafales: 136.1 km/h

la direction du vent est bien reportée elle ainsi que le degré

Une idée?

[résolu] capteur virtuel anémometre / vent: valeurs fantaisistes

Publié : 16 juin 2017, 23:26
par Tparvais
je me réponds à moi-même. Domoticz attends des valeurs en m/s *10
mon script calculais des vitesse en km/h*10...

j'ai changé la constante et tout est en ordre désormais...
Bonne soirée