Page 1 sur 1

Les graphes de températures ne s'affichent plus correctement

Publié : 24 juin 2017, 22:32
par li3vin
Bonjour,

Je dispose d'un capteur d'inondation Fibaro FGFS101 qui possède une sonde de température.
Jusqu'il y a peu, les différents graphes de température (jour/mois/année) s'affichaient correctement.
Depuis début juin, ils restent figés (le premier n'affiche d'ailleurs plus rien).

J'ai réinstallé Domoticz aujourd'hui mais tout est resté pareil à ce niveau (même graphes qui ne s'affichent pas, bloqués à la même date (d'avant la réinstallation).

Je débute en Domoticz, pourriez-vous m'aider à résoudre ce souci?

Cordialement,

Liévin

Re: Les graphes de températures ne s'affichent plus correctement

Publié : 24 juin 2017, 23:38
par vil1driver
Salut,

As tu contrôlé la date de la dernière réception ?
Ta sonde n'est pas en rouge par hasard ?

Re: Les graphes de températures ne s'affichent plus correctement

Publié : 25 juin 2017, 12:08
par li3vin
vil1driver a écrit :Salut,

As tu contrôlé la date de la dernière réception ?
Ta sonde n'est pas en rouge par hasard ?
La sonde n'était pas en rouge. Son statut est en veille (le croissant de lune).
Elle est configurée pour sortir de veille toute les 6 heures (21600 s).
Avant d'écrire mon post hier, la dernière réception datait du 7 juin.
Sans que je ne fasse rien depuis mon post, la sonde a envoyé des données à 02:55. Les graphes se sont mis à jour. Pas de données cependant entre le 07/06 et le 25/06 (le graphe a juste relié ces deux points).
J'imagine que la ré-installation de Domoticz y a fait quelque-chose. Sans trop comprendre cependant.

Je vais tenir ça à l'oeil. Je reviendrai vers vous si ça replante.

Merci.

Re: Les graphes de températures ne s'affichent plus correctement

Publié : 25 juin 2017, 12:19
par vil1driver
voila, pas de graph car rien à afficher ;)

régler le réveil ne suffit pas..
il faut encore que l'écart avec la précédente mesure soit suffisant et que ta sonde soit à portée radio..