Module Blyss 582866 étrange....

Publié : 24 août 2017, 22:39
par gawel3164
Salut!
J'étais très fier d'avoir installé ce petit bidule derrière l'interrupteur de ma cuisine intégrée afin que la lumière s'allume grace à un PIR dès le saut du lit. Couplé à mon RFLINK, tout était nickel....enfin presque.... :( Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai actionné les quatre autres interrupteurs de la pièce (interrupteur classiques, non domotisés), et même l'interrupteur qui pilote l'éclairage de ma terrasse: l'éclairage relié au module 582866 (transfo+led) s'allume brièvement au moment où j'actionne un autre interrupteur!! Avez vous déjà eu ce problème? Une erreur dans le câblage (qui est tout de même très simple) pourrait-il engendrer ça? Mon appartement étant neuf, ce peut-il qu'il y ait un problème électrique?
Merci de vos retours. :)

Re: Module Blyss 582866 étrange....

Publié : 26 août 2017, 14:07
par DumpDos
Salut,

Je suppose qu'il s'agit d'un module sans neutre ?

J'ai ma petite idée :
Ces modules fonctionne à l'aide d'un très léger passage de courant.
Lorsque que tu allumes une des autres lampes, cela provoque une très légère chute de tension sur ta ligne.
Chute tout de même suffisante pour provoquer un bref appel de courant et l'allumage de tes LEDS.
Essaye déjà de voir si ta phase et ton neutre ne sont pas inversées et vérifie le câblage du module.
Si cela persiste, Ce problème se règle couramment à l'aide d'un "bypass". A voir...

Un petit schéma ne serait pas de refus. :)

Petite information : Les modules sans neutre sont rarement compatible avec les transformateurs, les ampoules LED, Fluocompacte ou disposant d'une électronique intégrée... à méditer. ;)

Dump

Re: Module Blyss 582866 étrange....

Publié : 27 août 2017, 15:32
par gawel3164
Merci de t'intéresser à mon problème! :)

Oui c'est effectivement un module sans neutre avec une connexion pour la phase et une connexion pour le retour d'ampoule, puis deux fils pour connecter l'interrupteur.
https://www.dropbox.com/s/nrbblvul18oek ... o.jpg?dl=0


En l'occurance, j'ai utilisé le câblage ci dessous en remplaçant l'ampoule par le transfo.
https://www.dropbox.com/s/6i9hbvt2ey6c1 ... s.JPG?dl=0



La notice indique pourtant une compatibilité avec les leds:
https://www.dropbox.com/s/137v8igrsa3q1 ... s.JPG?dl=0

J'ai aussi essayé avec ce type d'ampoule LED qui ne nécessite pas de transfo, mais même constat:
https://www.dropbox.com/s/pwxbq2kt27h8n ... d.JPG?dl=0

Et sinon, pour le bypass...il faut prendre quoi et ça se cable comment? :shock: :shock:

Re: Module Blyss 582866 étrange....

Publié : 27 août 2017, 20:44
par DumpDos
Le câblage doit-être correct.
La notice indique pourtant une compatibilité avec les leds
Attention, il y a une puissance minimale à respecter.(5W)
Est-ce le cas sur ton installation ? Ou as-tu une puissance inférieure ?
Et sinon, pour le bypass...il faut prendre quoi et ça se cable comment? :shock: :shock:
Tu as les bypass fibaro FGB-002 que je trouve extrêmement cher... :?

Pour ce qui est de câblage, c'est relativement simple :
Image

Mais avant de te lancer dans des achats essaye de voir si ce n'est pas ton module qui est tout simplement défectueux.
Par ailleurs essaye aussi de tester ton module avec une bonne vieille ampoule à Incandescence ou halogène... Celles-ci ayant une puissance 10 fois supérieure aux leds, on pourra confirmer que le problème vient bien d'ici. ;)

Re: Module Blyss 582866 étrange....

Publié : 27 août 2017, 22:32
par gawel3164
Les bandeaux leds (qui fonctionnent simultanément) sont des bandeaux Ikea reliés au transfo de la marque. Un bandeau consomme 7w et l'autre 10W, donc je suis au dessus de la puissance mini.
J'ai testé avec une ampoule éco halogène, et là, plus de problème...donc ça se confirme :) ;)
Merci pour ton aide précieuse! ;)