Page 1 sur 1

Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 11 avr. 2015, 19:29
par stbx00
Bonjour,

J'ai installé 2 détecteurs Flamengo via le RFX et leur statut reste toujours "Panic". Heureusement ça ne sonne pas en permanence mais je n'arrive pas à les faire changer de statut.
Si je vais dans la rubrique interrupteur et que je clique dessus ça sonne puis ça s'arrête.

J'ai fait un event avec un interrupteur pour forcer le passage a un autre état mais sans succès (j'ai testé le "no panic" et tous les autres mais ça ne change rien, le statut est toujours "panic").

C'est vraiment rageant car je voudrai les utiliser comme sirène (par exemple lors d'une détection de mouvement ou d'une ouverture de porte)...

Merci de votre aide !

Re: Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 11 avr. 2015, 20:45
par snips
J'ai des détecteurs de fumées du type "KD101 smoke detector" (clone du FA21RF je crois).

Je suis en Domoticz V2.2339 (Windows). Sur l'onglet "Switches" pour chacun de mes détecteurs de fumée j'ai des boutons "log", "edit", "timers", "reset", notifications.

Pour forcer l'état "normal" d'un détecteur (qui est resté à l'état de "Panic") il me suffit de cliquer sur le bouton "reset".

Re: Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 11 avr. 2015, 20:55
par stbx00
Merci, c'est effectivement un clone. En faisant le reset les capteurs apparaissent éteints mais dans les events lorsque je vais dans "show current states" ils apparaissent en panic. Du coup impossible de les déclancher...
Je suis en version 2.2284...

Re: Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 11 avr. 2015, 22:54
par snips
De mon côté : "show current states" montre bien tous mes détecteurs à Normal.
Je ne pourrai pas vous aider plus que cela (faites vous tourner le serveur domoticz sous raspberry ou sous windows ??)


P.S. quelques idées mais à vos risques et périls :
Si vous n'avez pas peur (après avoir sauvegarder votre votre fichier domoticz.db) vous pouvez peut-être tenter de corriger le problème en explorant la base avec par exemple SQLITE manager.

Si non, plus simple : peut-être en essayant de supprimer vos détecteurs à incendie dans domoticz puis les réinstaller de nouveau pour essayer de purger le bazar.

Re: Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 14 avr. 2015, 21:51
par stbx00
Je fonctionne sous raspberry. Par contre une fois que j'ai supprimé les périphériques comment forcer le système à les trouver de nouveau ?

Re: Détecteur de fumée ELRO Flamengo FA21RF

Publié : 14 avr. 2015, 23:13
par patrice
Bonsoir
il faut autoriser l'ajout de nouveaux peripheriques dans le setup
puis refaire la manip d'ajout manuel/automatique en le declenchant