[Résolu] Pb commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E
Publié : 23 oct. 2017, 18:13
Bonjour à tous,
C'est la première fois que j'évoque un problème sur le site, soyez indulgent avec moi si je ne maitrise pas encore tout les codes de ce forum !!!
Mon pb concerne l'utilisation de la commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E avec ESP Easy et une commande Domoticz en Lua.
Ma config :
- Domoticz sur Raspberry Pi3 + RFLINK 433 (Pcb NoDo) + connexion Ethernet sur FreeBox;
- 8 Modules volets-roulants, 4 températures, 2 capteurs portes, prises commandées ...
- 1 boitier Garage(fait maison) avec 1 ESP12E (ESP Easy v.2.3.0) + 1 sonde DS18B20 + 2 capteurs portes + un Lcd 2x16c qui affiche les différentes infos.
C'est de la liaison Domoticz <=> ESP12E dont il s'agit, avec le problème suivant :
Les T° de la sonde DS18B20 du ESP étant assez fluctuantes, j'ai réalisé sur Domoticz un programme en Lua qui lisse les valeurs (moyenne glissante) et renvoie le résultat à l'ESP sur un "Dummy Device" qui sert à l'affichage sur l'écran Lcd du ESP.
Config ESP12E : Programme Lua sur Domoticz : Résultat Log ESP12E : Dans le Log on voit bien la ligne EVENT avec la valeur Majtmoy = 20.5 ...
mais dans la ligne suivante ACT : TaskValueSet 3,1,%eventvalue% n'a pas été valorisé à 20.5 ... pourquoi ??? ...
et d’ailleurs on vérifie que Dummy:value 1: reste à 0.00 ... CQFD ???
J'ai essayé pas mal de manips qui sont toutes restées inefficaces !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
C'est la première fois que j'évoque un problème sur le site, soyez indulgent avec moi si je ne maitrise pas encore tout les codes de ce forum !!!
Mon pb concerne l'utilisation de la commande Rules "TaskValueSet" sur un ESP12E avec ESP Easy et une commande Domoticz en Lua.
Ma config :
- Domoticz sur Raspberry Pi3 + RFLINK 433 (Pcb NoDo) + connexion Ethernet sur FreeBox;
- 8 Modules volets-roulants, 4 températures, 2 capteurs portes, prises commandées ...
- 1 boitier Garage(fait maison) avec 1 ESP12E (ESP Easy v.2.3.0) + 1 sonde DS18B20 + 2 capteurs portes + un Lcd 2x16c qui affiche les différentes infos.
C'est de la liaison Domoticz <=> ESP12E dont il s'agit, avec le problème suivant :
Les T° de la sonde DS18B20 du ESP étant assez fluctuantes, j'ai réalisé sur Domoticz un programme en Lua qui lisse les valeurs (moyenne glissante) et renvoie le résultat à l'ESP sur un "Dummy Device" qui sert à l'affichage sur l'écran Lcd du ESP.
Config ESP12E : Programme Lua sur Domoticz : Résultat Log ESP12E : Dans le Log on voit bien la ligne EVENT avec la valeur Majtmoy = 20.5 ...
mais dans la ligne suivante ACT : TaskValueSet 3,1,%eventvalue% n'a pas été valorisé à 20.5 ... pourquoi ??? ...
et d’ailleurs on vérifie que Dummy:value 1: reste à 0.00 ... CQFD ???
J'ai essayé pas mal de manips qui sont toutes restées inefficaces !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.