Page 1 sur 1

Module Fibaro FGR-222 et Volets de Toit 4 Fils Bubendorf

Publié : 11 nov. 2017, 01:24
par Saoude
Module Fibaro FGR-222 et Volets de Toit 4 Fils Bubendorf

Bonjour,
Je me permets de poster ce message pour avoir vos conseils sur l’utilisation d’un module Fibaro FGR-222 avec un volet Budendorf avec 4 fil et donc une carte électronique intégrée.

J’ai installé un ensemble bouton poussoirs Monostable qui se ferment quand on appuie sur le bouton et s’ouvrent au repos.
Si j’utilise les poussoirs sans le module Fibraro, le volet s’ouvre et se ferme correctement le temps que j’appuie sur le bouton et s’arrête quand je relâche.
Si je vais en fin de courses, le volet s’arrête.
Donc en « manuel » rien à dire.
Par contre si j’utile le module Fibraro FGR-222, le volet avance de quelques centimètres et s’arrête quand je relâche.
J’ai installé le module et j’ai donc encore les paramètres d’usine.
Je pense qu’il y a un problème de paramétrage du module mais en lisant la notice, je n’ai pas compris sur lequel des paramètres je dois jouer
Peut-être y a t-il plusieurs paramètres à ajuster.
Dans mon cas, je cherche une utilisation simple, j’appuie sur le poussoir, le volet va s’ouvrit ou se fermer, s’arrête en fin de course mécanique et s’arrête entre deux si j’appuie de nouveau sur le bouton.
J’ai installé ce module sur 2 Volets conventionnels avec 3 fils et les boutons répondent correctement.
Pour ces deux volets, il me reste encore à les inclure dans mon contrôleur Zstick Gen5 d’Aeon Labs.

Basé aussi sur une expérience précédente j’ai eu des difficultés à inscrire ce module dans le Zstick 2 d’Aeon Labs et si vous avez aussi des informations sur ce point, je suis preneur.

J’ai aussi une prise FGWPE/F-102 ZW5 qui est bien enregistrée dans le Zstick Gen5 mais il manque tous les paramètres et ceci me donne l’impression qu’il y a une difficulté entre les modules Fibraro et le Zstick Gen 5.
Qu’en pensez vous ?
Merci à tous et bien cordialement

Patrick

Re: Module Fibaro FGR-222 et Volets de Toit 4 Fils Bubendorf

Publié : 12 nov. 2017, 20:35
par Tonio16
Bonsoir

Pour l'intégration, je n'ai pas eu de soucis du moment que je faisais l'ajout quand je remettais le courant.
Pour ton bouton, as-tu changé le paramètre 14, pour le 3ème choix, il me semble. Faire aussi un étalonnag, paramètre 29 et valider avec Appliquer la configuration pour ce dispositif, tout en bas.

Antoine