Non cela ne fonctionne pas comme cela. Si tu attaques une page web, il va falloir la décoder entièrement.
C'est beaucoup plus simple de passer par l'API fourni par Siemens, bien qu'elle ne renvoie pas toutes les valeurs.
J'ai une alféa extensa duo et je récupère 11 valeurs après de 2 jours de travail. N'étant pas programmeur je fais 1 ligne de code en 2 heures

.
Voici ma requête en python, reste à changer IP, login et mot de passe. Ce n'est pas très propre, mais je n'ai jamais programmé.
Ci joint la liste des item que renvoi ma PAC:
liste N° de variable de la PAC:
461 Heure
462 DateTime
476 Prog horaire 1
477 heure marche et arret Lundi
478 heure marche et arret Mardi
479Mercedi
480Jeudi
481Vendredi
482Samedi
483 heure marche et arret Dimanche
484 Valeur par defaut Oui/non
485 Prog horaire 4
idem prog 1
494 Prog Horaire 5
Idem
503 Prog horaire Vacances
504 date de départ
505 Date de retour
--idem 9 fois
519 Date de retour
520 Hors-gel/Réduit
521 Circuit chauffe 1
522 Automatique/Réduit/Confort/Mode protection
523 Consigne confort
524 Consigne mode réduit
525 Consigne Mode Hors-gel/Réduit
547 Circuit refroidi
548 Arrêt/Automatique
549 Consigne confort Temp
550 Prog5/24h/jour/prog horaire circuit chauffe
565 Eau ballon
566 Arrêt/Marche
567 Consigne Temp ECS
568 Consigne Réduite ECS
628 Défaut
629 0:pas d'erreur
630 RAZ oui/non
812 Maintenance
813 0:pas de maintenance
817 Fonctionnement de secours Arrêt/marche
999 Diag générateur
1003 Température retour
1004 Consigne PAC
1005 Température départ
1006 Modulation compresseur
1023 Diag Consommateur
1024 Température extérieur Min
1025 Température extérieur Max
1026 Température ambiante
1032 Consigne Température ambiante
1033 Température départ
1034 Consigne de température de départ
1035 Valeur actuelle de température de départ
1036 Consigne de température de départ résultante
1037 Température actuelle CC2
1039 Consigne temp. actuelle CC2
1040 Temp de départ CC2
1041 Concigne de départ CC2
1042 Temp. ECS
1045 Consigne Temp actuelle ECS
1046 Temp Piscine
1051 Temp de consigne piscine
1080 Etat installation
1081 Message d'erreur
1082 Message d'erreur
1083 Signalisation de maintenance
1085 Signalisation de maintenance
1087 Consigne de départ séchage chappe CC1
1090 Concigne de départ séchage chappe CC2
1093 Temp. ambiante réelle CC1
1095 Etat de générateur supplémentaire
1096 Etat équipement solaire
1097 Etat du ballon tampon
1098 Etat de l'ECS
1099 Etat piscine
1100 Etat du circuit CC1
1101 Etat du circuit de refroidissement 1
1102 Etat du circuit de chauffage 2
1103 Température extérieure
1104 Consigne de temp ambiante CC1
1105 Temp de départ CC1
1106 Consigne de temp de départ résultante CC1
1107 Consigne actuelle de Temp CC2
1108 Temp de départ CC2
1109 Consigne de départ résultante CC2
1110 Temp ECS
1111 Temp de retour PAC
1112 Consigne PAC
1113 Temp de départ PAC
1114 Temp Réelle piscine
1115 Temp de consigne piscine