Problème avec plusieurs Thermostats SRT321
Publié : 25 nov. 2017, 11:36
Bonjour,
Je dispose de 5 thermostats SRT321 afin de définir la température de 5 zones distinctes.
Exception faite de la valeur de la consigne, ils sont tous paramétrés de la même façon (T° Delta =10 et Wake-up interval = 900).
J'utilise Domoticz buildé...
Version: 3.8153
Build Hash: 494fff7
... et tourne sur un RPI 2 dédié. Il n'y a qu'un contrôleur Z-Wave (Everspring SA413).
Le RPI est positionné physiquement au centre du logement (max 5m de chacun des SRT). Aucun souci de communication (Maillage OK). Mon contrôleur n'est pas branché directement au RPI (J'utilise un cable USB d'env 50cm)
Mon souci : Après 1 journée, le changement de consigne effectué par domoticz ne fonctionne que sur 4 des thermostats. Il y en a toujours un qui ne se met pas à jour. Pour qu'il le soit, je suis obligé de le réveiller manuellement ou de redémarrer domoticz.
Ensuite, tout fonctionne à nouveau pendant 1 journée. Puis le problème survient à un autre SRT. Bref, ils le font à tour de rôle !
Il n'y a rien dans les log :'(
Je me demande si cela ne vient pas du fait que le RPI atteigne une limite quelconque de traitement ? Ou bien du contrôleur Everspring ?
Une idée ? une piste ?
Merci
Je dispose de 5 thermostats SRT321 afin de définir la température de 5 zones distinctes.
Exception faite de la valeur de la consigne, ils sont tous paramétrés de la même façon (T° Delta =10 et Wake-up interval = 900).
J'utilise Domoticz buildé...
Version: 3.8153
Build Hash: 494fff7
... et tourne sur un RPI 2 dédié. Il n'y a qu'un contrôleur Z-Wave (Everspring SA413).
Le RPI est positionné physiquement au centre du logement (max 5m de chacun des SRT). Aucun souci de communication (Maillage OK). Mon contrôleur n'est pas branché directement au RPI (J'utilise un cable USB d'env 50cm)
Mon souci : Après 1 journée, le changement de consigne effectué par domoticz ne fonctionne que sur 4 des thermostats. Il y en a toujours un qui ne se met pas à jour. Pour qu'il le soit, je suis obligé de le réveiller manuellement ou de redémarrer domoticz.
Ensuite, tout fonctionne à nouveau pendant 1 journée. Puis le problème survient à un autre SRT. Bref, ils le font à tour de rôle !
Il n'y a rien dans les log :'(
Je me demande si cela ne vient pas du fait que le RPI atteigne une limite quelconque de traitement ? Ou bien du contrôleur Everspring ?
Une idée ? une piste ?
Merci