Page 1 sur 1
FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 23 déc. 2017, 10:58
par CRi
Bonjour,
Je possède un module Fibaro FGS-222 ainsi qu'un Raspberry Pi avec Domoticz.
J'aimerais que les switches du module soient indépendantes des relais.
J'entends par là, que lorsque j’appuie sur le switch 1, cela remonte l'info dans Domoticz afin d'activer une scène... mais sans pour autant changer l'état du relai 1.
J'ai fais plusieurs tests mais cela me semble pour le moment impossible
J'arrive à faire ce que je veux via un virtual switch, mais dès que j'essaye de l'associer au switch physique du module Fibaro, cela ne fonctionne plus.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Cédric
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 30 déc. 2017, 08:39
par fabienp
salut,
si c'est comme le FGBS-001 (et je pense que c'est le cas) les deux sont liée, donc impossible à dissocier. (j'avais même lu à un endroit que c'était mécanique la liaison, mais rien de sur)
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 30 déc. 2017, 10:28
par CRi
Salut fabienp,
Merci pour ta réponse, cela confirme ce que je craignais
Il n'y aurait donc pas de solution, à part utiliser deux modules (un pour les switches, un pour les relais).
Est-ce qu'il existerait des modules d'autre marque qui permettent de réaliser cela ?
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 30 déc. 2017, 12:55
par lost
CRi a écrit :
Est-ce qu'il existerait des modules d'autre marque qui permettent de réaliser cela ?
Sur les Qubino, l'entrée 1 est en général indissociable de la commande locale relais mais l'entrée 2 quand il y en a une est utilisable indépendamment.
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 30 déc. 2017, 20:15
par CRi
lost a écrit :CRi a écrit :
Est-ce qu'il existerait des modules d'autre marque qui permettent de réaliser cela ?
Sur les Qubino, l'entrée 1 est en général indissociable de la commande locale relais mais l'entrée 2 quand il y en a une est utilisable indépendamment.
Ok merci pour l'info.
C'est un peu mieux mais pas encore exactement ce que je cherche...
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à acheter un second module ou abandonner l'idée

Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 31 déc. 2017, 11:58
par fabienp
Après u sais l’intérêt de ne pas dissocier les switch des relais c'est de permettre une activation manuelle par interrupteur, et ça même si la box/Rpi est down (planter/cassé/hors service/ kapout quoi

)
Pour moi le fait de pouvoir conserver une utilisation tout a fait normale et basique de l'ensemble des éléments domotiser en cas de soucis domotique fait partie intégrante de la philosophie domotique!
par exemple les volets roulants, porte de garage, lumières, chauffe eau, sèche serviette tec... impensable de ne pouvoir les utiliser manuellement si la box domotique plante, le WAF tomberai a zéro et ma moitié m'enverrai au cassé des caillous en guyane!

Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 31 déc. 2017, 16:32
par lost
CRi a écrit :
C'est un peu mieux mais pas encore exactement ce que je cherche...
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à acheter un second module ou abandonner l'idée

Avec un Fibaro, sans doute... Par contre j'utilise un module qubino avec l'entrée 2 qui remonte un état fermé de ma porte de garage (via l'état fin de course dispo sur un bornier) et le relais contact sec qui est commandé indépendamment pour la manoeuvre de la porte. Cela fonctionne très bien, surtout que cette porte a une motorisation et sa carte de commande en 24Vcc (donc aussi la tension de l'info fin de course = position verrouillage mécanique atteinte) et que ce module supporte à la fois une alim en 220Vac et 24Vcc.
1 module assure les 2 fonctions sans problème. Je n'utilise pour ma part pas l'entrée 1, disposant déjà d'une commande locale.
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 31 déc. 2017, 17:35
par CRi
fabienp a écrit :Après u sais l’intérêt de ne pas dissocier les switch des relais c'est de permettre une activation manuelle par interrupteur, et ça même si la box/Rpi est down (planter/cassé/hors service/ kapout quoi

)
Pour moi le fait de pouvoir conserver une utilisation tout a fait normale et basique de l'ensemble des éléments domotiser en cas de soucis domotique fait partie intégrante de la philosophie domotique!
par exemple les volets roulants, porte de garage, lumières, chauffe eau, sèche serviette tec... impensable de ne pouvoir les utiliser manuellement si la box domotique plante, le WAF tomberai a zéro et ma moitié m'enverrai au cassé des caillous en guyane!

Tu as raison et c'est ce que je fais en général.
Ici c'est particulier, ce sont des lumières d'ambiance, et j'aurais aimer piloter différentes combinaisons avec un seul bouton.
Si jamais la domotique est down, il reste les lampes principales qui, elles, sont en direct sur des modules dimmer.
lost a écrit :CRi a écrit :
C'est un peu mieux mais pas encore exactement ce que je cherche...
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à acheter un second module ou abandonner l'idée

Avec un Fibaro, sans doute... Par contre j'utilise un module qubino avec l'entrée 2 qui remonte un état fermé de ma porte de garage (via l'état fin de course dispo sur un bornier) et le relais contact sec qui est commandé indépendamment pour la manoeuvre de la porte. Cela fonctionne très bien, surtout que cette porte a une motorisation et sa carte de commande en 24Vcc (donc aussi la tension de l'info fin de course = position verrouillage mécanique atteinte) et que ce module supporte à la fois une alim en 220Vac et 24Vcc.
1 module assure les 2 fonctions sans problème. Je n'utilise pour ma part pas l'entrée 1, disposant déjà d'une commande locale.
Tu aurais une référence de ce module qubino ?
Re: FGS-222: Dissocier le switch du relai
Publié : 02 janv. 2018, 07:15
par lost
CRi a écrit :
Tu aurais une référence de ce module qubino ?
J'utilise le ZMNHND1, mais je pense que l'entrée 2 est utilisable indépendamment d'une commande locale du/des relais sur tous les switch qubino.