Page 1 sur 3

Prises YC-4000B

Publié : 20 mai 2015, 19:16
par Mati24
Bonjour à tous,

J'ai acheté un lot de 4 prises de courant pilotable en 433,92 Mhz via une télécommande fournit, mais voilà je n'arrive pas à les piloter via Domoticz et RFXCOM.
Il y a des réglages sur la télécommande et chaque prise : 5 leviers on/off numérotés 1, 2, 3, 4 et 5, ainsi que A, B, C, D.

Avez vous une idée ?

Merci

Re: Prises YC-4000B

Publié : 20 mai 2015, 20:59
par vil1driver
Bjr,

Protocole AB400

Regarde la doc rfxcom pour voir quels paramètres corresponds à la position de tes switchs.

La télécommande est mal reconnue, il faudra donc passer par l'ajout manuel

du coups en pilotage ça fonctionne très bien

Re: Prises YC-4000B

Publié : 21 mai 2015, 09:37
par vil1driver
à titre d'exemple,

pour une prise avec les switchs positionnés ainsi

12345abcd
111110010

nous donne un device avec le protocole ELRO AB400 ID:P UNIT:10

--

pour une prise avec les switchs positionnés ainsi

12345abcd
111110100

nous donne un device avec le protocole ELRO AB400 ID:P UNIT:11

Re: Prises YC-4000B

Publié : 21 mai 2015, 14:37
par deennoo
c est indiqué dans le mode d 'emploie parge 27 du rfxcom

le protocole Ab400 est un protocole lighting 2 pour que ta telecommande soit reconnu il faut activé le lighting 4

Prises YC-4000B

Publié : 21 mai 2015, 19:18
par Mati24
Merci je vais regardé

Re: Prises YC-4000B

Publié : 22 mai 2015, 18:27
par Mati24
C'est niquel, je n'avais pas vu la doc du RFXCOM, merci à vous

Re: Prises YC-4000B

Publié : 26 sept. 2015, 18:34
par lolomin
Salut,

Nouveau venu sur le forum, j'ai également ces prises que je viens d'ajouter à domoticz, par contre si j'utilise la télécommande fournie avec les prises pour switcher à ON une prise, sur domoticz son statut reste à OFF comme il n'a pas de retour d'état, est-il possible de faire en sorte que le statut sur domoticz soit mis à jour svp ?

Merci par avance !

Laurent

Re: Prises YC-4000B

Publié : 26 sept. 2015, 23:45
par deennoo
Active le lighting 4 puis ajoute les boutons 1 par 1.

Ensuite ajoute les règles de maitre et esclave pour chaque prise, c'est un peu prise de tête à la première mais ensuite cela tombe sous le sens

Re: Prises YC-4000B

Publié : 27 sept. 2015, 17:00
par lolomin
deennoo a écrit :Active le lighting 4 puis ajoute les boutons 1 par 1.

Ensuite ajoute les règles de maitre et esclave pour chaque prise, c'est un peu prise de tête à la première mais ensuite cela tombe sous le sens
Salut deennoo,

Merci pour ta réponse, le lighting 4 est bien déjà activé, j'arrive bien à contrôler chaque prise via domoticz, par contre la problématique vient de si je me sers de la télécommande, si la prise était marquée comme statut Off sur domoticz et que je la passe à On via la télécommande, alors sur domoticz, son statut est tjrs à Off vu qu'il n'y a pas eu de retour d'état de la prise vers domoticz (le 433 c'est pas du ZWave malheureusement :( ), mais par contre je pensais que le rfxcom aurait intercepté l'ordre d'allumage émis par la télécommande et donc aurait changer l'état de la prise de Off à On sur domoticz ?
(Je ne sais pas si je suis très clair là lol)

Par contre qu'entends-tu sur l'ajout de règles Maitre et Esclave stp ?

Merci,

lolo

Re: Prises YC-4000B

Publié : 27 sept. 2015, 23:04
par deennoo
Avant tout :

Quel est firmware de ton rtxtrx e? Mets le le a jour acvec la derniere version.


Ensuite active la decouverte de nouveaux peripherique
Ensuite va dans dispositif et clique sur inutilisé
Efface tout les dispositifs
Une fois fait appuie une fois sur A On
Rafraîchit la page inutilisé
Apparait alors un dispositif'avec une lumiere allumé et l ordre : on c'est ta touche A On.
Ajoute la a domoticz
Idem pour A off

Ensuite dans l'onglet interrupteur :
Transforme A ON en pushnbutton On et juste en dessous tu as le tableau esclave : ajoute ton dispositif controler avec la ligne A
Transforme A Off en pushbutton Off et pareil.

Explication ton dispositif va etre l'esclave des bouttons A On et A Off, a chaque fois que la'telecommande est actionner domoticz fait le lien.