Page 1 sur 1

Fonctionnement module Qubino ZMNHCD1 avec VMC

Publié : 14 janv. 2018, 21:41
par Greg.O
Bonjour à la communauté,

J'ai installé des capteurs d'humidité dans mes pièces humides pour pouvoir domotiser la gestion de ma VMC. Celle-ci est une simple flux double vitesse. Il y a deux fils de phase qui sont reliés à la VMC, chacun permettant le choix de la vitesse. Il ne faut donc pas que les deux phases soient actives en même temps au risque d'endommager ma VMC.

J'ai donc acheté un module Qubino ZMNHCD1 initialement prévu pour commander des volets roulants.
Les entrées I1 et I2 ne sont plus reliées à rien.
L'entrée Q1 est reliée à la phase "vitesse 1" de la VMC
L'entrée Q2 est reliée à la phase "vitesse 2" de la VMC

D'autre part, pour pouvoir continuer à déclencher manuellement la vitesse rapide, j'ai installé un interrupteur WallC-S qui est relié à Domoticz par une clé USB Z-Stick Gen 5, mais aussi directement à mon module Qubino. Ainsi, même si mon installation Domoticz plante, je garde un contrôle sur les vitesses de ma VMC.

Tout d'abord, la commande de la VMC par l'interrupteur marche parfaitement bien. Une impulsion vers le bas et je passe en vitesse rapide. Une impulsion vers le haut, et je passe en vitesse lente.

Là ou ça se complique, c'est que je n'arrive pas à piloter les vitesses de la VMC par Domoticz, ce qui m'empêche de passer à l'étape suivante : programmation de scénarios.
Image


Je pense avoir bien identifié le Qubino par son ID : 401. En effet, s'il y a bien quelque chose qui reste cohérent c'est la consommation de la VMC mesurée par le module : 29 pour la vitesse 1, 50 pour la vitesse 2.
Image

J'ai aussi trouvé mon interrupteur WallC-S avec l'ID 501.

Par contre, j'aurais aimé créé un interrupteur qui m'aurait permis de choisir entre la vitesse 1 et 2. Et là, je n'y arrive pas. Je reste bloqué à cette étape :
Image

Je ne comprends pas comment reproduire le comportement de mon interrupteur murale dans Domoticz. J'ai essayé aussi en créant des interrupteurs On/Off, des Blinds, mais rien n'est satisfaisant. Il y a même des configurations qui éteignent ma VMC (j'imagine que les deux phases sont à 0), ce que je ne veux pas. Je souhaite juste pouvoir switcher de la vitesse 1 à la 2 à volonté, sans jamais éteindre ma VMC.

Est ce que qqn pourrait m'aider dans la programmation d'un module pour volet roulant ?
Merci

Re: Qubino ZMNHCD1 et VMC simple flux, deux vitesses

Publié : 16 janv. 2018, 10:27
par Greg.O
Après d'autres essais, j'ai un peu avancé, mais il me reste une question :

J'ai commencé par changer le type d'interrupteur et je l'ai déclaré comme un "Blinds" :
Image

Ensuite, j'ai fait des tests d'ouverture et de fermeture. La logique est que l'ouverture ou la fermeture provoque un changement de sortie du module et donc un changement de vitesse de la VMC. Et là surprise, c'est exactement ce qu'il se passe.
Mais pourquoi ne m'en étais je pas rendu compte avant ? Car dans la liste des dispositifs, les états de ne se mettent pas à jour immédiatement, en particulier pour la consommation électrique qui me permet de vérifier à quelle vitesse tourne la VMC.

Le problème du choix du switch et de son fonctionnement semble donc résolu. Mais pour pouvoir programmer le fonctionnement de ma VMC, je fais toujours face à un problème de retour d'état du module. Je m'explique :
voici le fonctionnement en basse vitesse :
Image
La conso est de 30 Watts (ce qui correspond bien à la vitesse lente) et la position du Switch VMC (donc de mon module que j'ai renommé ainsi) est à "Closed"

Maintenant, voici le fonctionnement en vitesse rapide :
Image
La conso est passée à 52 Watts, ce qui montre bien le passage en vitesse rapide, mais mon problème est que le module ne change pas d'état : il reste à closed !!!

Est ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Comment faire pour avoir un changement d'état ?

Re: Fonctionnement module Qubino ZMNHCD1 avec VMC

Publié : 21 janv. 2018, 13:54
par jump
Bonjour Greg,
Je ne vais pas pouvoir vous aider mais au contraire vous demander de l'aide. Enfin, si vous le voulez bien...
Je suis novice sur DOMOTICZ qui tourne sur un Synology DS916+ (DSM 6.1.4-15217 Update 5).
J'utilise comme vous une configuration comprenant (pour débuter) une clé Aeotec Z-Stick et un module volet roulant Qubino (cf. ci-dessous).
Je vois que vous pouvez créer un interrupteur de type BLINDS.
Comment faites-vous ?
Je n'ai pas cette possibilité : en mode "Détection automatique" le ZMNHCD1 n'apparait pas (même si j'appuie à temps sur le bouton "S" du module), en mode "Ajout manuel" la liste "Matériel" est vide !
Par avance, merci de votre aide.
Cordialement
JP

Re: Fonctionnement module Qubino ZMNHCD1 avec VMC

Publié : 21 janv. 2018, 16:40
par Greg.O
Je vais faire de mon mieux, mais je suis également débutant.

Tout 'abord pour appairer mon module Qubino, je suis allé sur l'onglet "matériels" et j'ai cliqué sur le bouton réglage du stick :
Image

De là, j'ai appuyé sur le bouton "gestion de noeud" puis "inclure le noeud". Ensuite je suis la procédure pour l'inclusion du module Qubino. Je ne me rappelle plus bien, mais je crois qu'il faut appuyer longtemps sur un bouton sur le module.

Ensuite le module apparaît dans la page "Dispositifs". Il suffit de le repérer, puis de cliquer sur la petite flèche verte pour "ajouter un dispositif".

Il apparaît ainsi dans la page des "interrupteurs". Vous pouvez ainsi le modifier et choisir le type d'interrupteur que vous souhaitez.

Re: Fonctionnement module Qubino ZMNHCD1 avec VMC

Publié : 21 janv. 2018, 17:31
par jump
Arrrgh ! C'était aussi simple que ça ! :mrgreen:
Un grand merci Greg !
Ça marche !
J'avais fait la manip sans aller ensuite sur "interrupteur".
Pour le coup tout est apparu sur mon smartphone et ça marche en wifi (intranet) comme par la 4G (internet) !
...et je commande une dizaine ZMNH1CD1 de plus !
Encore merci et bonne fin de week-end !
Et bravo pour ce forum !