Page 1 sur 2

RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 06 févr. 2018, 22:32
par pmachat
Bonjour

Je viens d'acheter un interrupteur 433MHz low cost qui fonctionne avec un codage EV1527.
https://www.aliexpress.com/item/3282906 ... 69856.html

J'ai une détection aléatoire de cet interrupteur sous Domoticz. Je reçois de temps en temps le message. :evil:
Lorsque que j'utilise le RFLINKLoader en mode normal, j'ai le même fonctionnement
Par contre, lorsque je passe en mode debug, je vois bien systématiquement à chaque pression le message de l'interrupteur du type "20;0C;Eurodomest;ID=0fe840;SWITCH=06;CMD=ALLON;"

Quelqu'un a-t-il une idée ?
Pourquoi cela fonctionne en mode debug et pas en mode normal sur le RFLINKLoader?

D'avance merci

Extrait du debug
10;rfdebug=on;
20;09;RFDEBUG=ON;
20;0A;DEBUG;Pulses=48;Pulses(uSec)=6210,30,480,300,300,480,270,510,450,330,300,450,720,90,210,570,690,90,690,90,660,120,660,120,180,600,660,120,660,150,660,120,630,150,630,150,630,150,150,630,150,630,630,150,150,630,120,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,540,180,540,180,540,180,540,210,540,180,540,180,570,690,90,210,570,690,90,660,120,660,120,660,120,180,600,660,120,660,150,660,150,630,150,630,150,630,150,150,630,150,630,630,150,150,630,150,6990;
20;0C;Eurodomest;ID=0fe840;SWITCH=06;CMD=ALLON;
20;0D;DEBUG;Pulses=50;Pulses(uSec)=270,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,690,120,180,600,660,120,660,120,660,120,660,150,120,660,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,600,180,120,660,120,660,600,180,120,630,120,6990;

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 07 févr. 2018, 21:33
par victor81
salut, j'ai le meme et meme probleme, detection aleatoire
si quelqu'un sait le pourquoi du comment, je suis aussi interressé XD

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 08 févr. 2018, 22:09
par Neutrino
Bonjour les gens,
Postez vos questions ici : http://www.letscontrolit.com/forum/viewforum.php?f=15
Les dev y sont plutôt réactifs :)

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 08 févr. 2018, 22:15
par pmachat
Bonjour
merci pour l'info, je vais poser la question sur ce forum
Je ne connaissais pas

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 08 févr. 2018, 23:35
par cyberbob
J'en parle ici https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 527#p36858 au sujet de relais de type EV1527
Par contre mon soucis était de ne pas pouvoir créer de nouvelle commande, mais pour la réception des télécommande existante c'est ok.
Pour le site letscontrolit.com, bonne chance car on obtient pas toujours de réponse, il faut un peut de chance.

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 18 févr. 2018, 21:05
par pmachat
Bonjour

J'ai trouvé une solution de contournement en activant le mode debug du rfling dans Domoticz :D

Comme indiqué ici http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=15761,

Allez dans Domoticz au niveau Materiel puis du RFlink et cliquer sur "Create Rflink Devices"
Puis taper la commande 10;rfdebug=on;

Vous verrez alors dans les logs de Domoticz le debug du Rflink
pour désactiver 10;rfdebug=off;

En espérant que cela dépannera d'autres personnes en attendant une solution définitive.

A suivre

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 09 mars 2018, 21:10
par tibu78
Merci pmachat !
Il fallait y penser, c'est vrai que cette commande est dans le manuel RFLink.

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 10 mars 2018, 10:53
par victor81
merci pour cette commande, mais concretement elle sert a quoi pour nos scenario?
merci d'eclairer ma lanterne vacillante ;)

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 10 mars 2018, 11:32
par cyberbob
victor81 a écrit :...elle sert a quoi pour nos scenario?...
Pour nos scénario, quand tout se passe bien, a rien!
La différence est au niveau des Log dans domoticz, tout comme dans un script lorsque l'on a prévu aussi un debug.
Quand il est a "on" il affiche un détail complet dans les logs quand rflink fait quelques chose :

Code : Tout sélectionner

2018-03-10 11:14:21.904 RFLink: 20;EB;DEBUG;Pulses=167;Pulses(uSec)=900,420,360, ..., ..., etc...
...
...
Quand il est a "off" il affiche juste le nécessaire.
Personnellement je n'ai jamais eu besoin du debug, le rflink fonctionne tellement bien :)

Re: RFLINK interrupteur EV1527

Publié : 10 mars 2018, 15:34
par victor81
merci :)
pour ma part, j'ai bien essayé la commande, donc l'interrupteur envoie bien la commande, elle est bien lue par rflink mais domoticz l-interprete aleatoirement... Oo'.
j'ai du coup laissé de coté la bete XD, on verra avec les nouvelles versions de domoticz ;)