Page 1 sur 2
Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 11:44
par js-martin
J'ai reçu cette Smart Plug NODON Zwave+.
Il y a un test ici :
http://www.domo-blog.fr/test-smart-plug ... lus-nodon/
Débutant en Zwave, je me suis vite rendu compte qu'il y a encore des points à améliorer pour la reconnaissance... Ce n'est pas trivial et il faut apprendre un peu de vocabulaire ! J'ai eu du mal à faire des exclusions / inclusions notamment.
J'ai testé cette prise avec le controleur UZB de Sigma :
voir ici
La prise est compacte :

- IMG_3130.JPG (106.79 Kio) Consulté 23106 fois
Le bouton d'association est le cache transparent de la led (bref, il faut appuyer sur la led).
Dans Domoticz, il faut cliquer sur le bouton réglage dans le menu "matériels"

- Capture.JPG (24.05 Kio) Consulté 23105 fois
puis, dans "gestion des noeuds", ajouter le noeud (bizarre ce terme pour un équipement ?)

- inclure_noeud.JPG (94.33 Kio) Consulté 23105 fois
Re: Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 11:54
par js-martin
Sous Domoticz, si tout ce passe bien, elle va déclarer plusieurs lignes :

- nodon_decouverte_device.JPG (49.96 Kio) Consulté 23105 fois
Dans le menu de gestion ZWAVE de la clé, on retrouve les fonctionnalités du produit (remonté d'alerte en cas d'absence de courant, prévenir les équipements liés en cas d'absence de courant, pilotage de la led intégrée....) :

- OpenZ.JPG (85.52 Kio) Consulté 23105 fois
J'ai pu la faire fonctionner normalement avec Domoticz comme "switch ON/OFF".
Je ne recommande pas cette prise pour un environnement silencieux (chambre ou bureau) : en position ON, elle émet un sifflement aiguë désagréable.
Elle pilotera mon éclairage extérieure et comme j'ai un bandeau led immergé dans l'eau, il arrive que mon disjoncteur différentiel ne soit pas content. Cette prise devrait pouvoir m'alerter en cas de disjonction. Si quelqu'un est parvenu à récupérer l'alarme "plus de courant", je suis preneur.
Voici les logs Domoticz concernant cette smart plug :
Code : Tout sélectionner
2015-06-06 15:20:26.955 OpenZWave: Starting...
2015-06-06 15:20:26.956 OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
2015-06-06 15:20:27.168 OpenZWave: Driver Ready
2015-06-06 15:20:27.171 OpenZWave: Value_Added: Node: 2 (0x02), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.173 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.174 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.175 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.175 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: ALARM, Label: SourceNodeId, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.175 OpenZWave: Value_Added: Unhandled Label: SourceNodeId, Unit:
2015-06-06 15:20:27.176 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: ALARM, Label: Power Management, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.177 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: ALARM, Label: System, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.178 OpenZWave: Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: INDICATOR, Label: Indicator, Instance: 1
2015-06-06 15:20:27.179 OpenZWave: Unhandled class: 0x87 (INDICATOR), NodeID: 3 (0x03), Index: 0, Instance: 1
Re: Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 14:18
par patrice
Bonjour
les alarmes sont alarm level et alarm type, il faut faire une notification sur le changement d'etat
Re: Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 20:48
par js-martin
Merci pour ton retour.
J'ai ajouté ces deux alarmes avec "la flèche verte". Ces alarmes sont considérées comme des switchs => dois-je faire un changement de type ? Si je débranche la prise, ces alarmes restent sur OFF. Bref, je ne sais pas comment faire mais je n'ai pas cherché...
Ce qui semble pas mal, c'est que la prise semble mémoriser son état avant la coupure (la prise est allumée, je la débranche 30 secondes, je la rebranche et elle se rallume toute seule).
Re: Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 21:38
par patrice
Concernant les switches d' apres ce que j'ai compris ils basculent tout seuls (1 les 2? ) lors de coupures
Et je confirme que par défaut la prise se remet ds le dernier etat qui lui a ete affecté
On peut aussi la forcer a on ou off ds le setup
Un article pour le blog est en cours en ce moment pour cette prise
Re: Smart Plug NODON
Publié : 07 juin 2015, 23:31
par js-martin
Bon, j'ai raté peut-être quelque chose pour les changements d'état. Je vais lire le tuto avec intérêt
Pour le moment, elle fait son boulot.
Re: Smart Plug NODON
Publié : 12 juin 2015, 15:57
par Olivier77260
Hello,
J'ai installé cette prise chez moi et elle fonctionne parfaitement. Un switch bascule sur on en cas de coupure de courant et un autre lors de la remise du courant. Donc utilisation de 2 alarmes car les 2 switchs bascule en on tous les 2, il n'est donc pas possible de faire un off sur l'alarme ainsi déclenchée.
Par contre j'ai 4 autres switch qui ont un fonctionnement un peu aléatoire que je n'utilise pas.
Voilà
Re: Smart Plug NODON
Publié : 12 juin 2015, 16:58
par patrice
Bonjour
J'ai commis un article sur ce sujet
http://easydomoticz.com/?p=2326
Re: Smart Plug NODON
Publié : 12 juin 2015, 19:36
par Olivier77260
Je voudrais apporter une petite précision suite à ton article. En fait, le switch a toujours la valeur "on" donc quand il y a une coupure de courant il reprend la valeur "on". L'astuce c'est de le mettre en temps qu'esclave sur un switch alarme que vous créez. Vous mettez votre switch alarme sur "off" et quand il y a une coupure le switch esclave fait basculer l'alarme sur "on".
Voilà, je ne sais pas si c'est clair comme explication !!!
Re: Smart Plug NODON
Publié : 22 juin 2015, 23:16
par js-martin
Merci Patrice et Olivier pour vos informations.
Voici ce que j'ai pu faire :
ajout des deux alarmes "type" pour les pannes et "level" pour le retour du courant :

- Capture1.JPG (39.23 Kio) Consulté 22894 fois
en effet, ces alarmes restent sur ON même lorsque l'on débranche la prise.
J'ai créé un switch virtuel :

- Capture2.JPG (41.36 Kio) Consulté 22894 fois
et j'associe comme l'indique Olivier l'alarme "type" en tant que dispositif esclave :

- Capture3.JPG (67.55 Kio) Consulté 22894 fois
En cas de coupure de courant, ce switch virtuel passe à ON (et permet l'envoie d'une notification). Il faut acquitter cette alarme manuellement (ou mettre en place une solution automatique) une fois le courant remis.