Aotec Home Energy Meter : branchements?

Publié : 09 mars 2018, 13:28
par Recif
Salut,

J'ai un souci, je ne sais pas où connecter les 6 fils d'alimentation du module... :-(

Shéma :

Image

Voilà mon tableau, savez vous où les mettre? (pas les pinces amperemetriques, les fils d'alimentation) :

https://ibb.co/b8KVJS

Disjoncteur pricipal:
https://ibb.co/iUq4dS
https://ibb.co/fff4dS


Merci

Re: Aotec Home Energy Meter : branchements?

Publié : 09 mars 2018, 22:55
par Yagermoe
Salut,
Ce sont juste les tensions de référence, donc ça peut se connecter à peu près n'importe où à partir du moment où il y a bien correspondance de phase entre ces tensions et les pinces.
Ca serait chez moi, je me brancherais sur la rangée en haut à gauche, sur le 3ème disjoncteur tri, avec les 3 fil de neutre bleus sur la même borne du disjoncteur, par une borne waco puisqu'on ne met pas 2 fils dans une même borne à vis.
Joli tableau au passage, beau boulot!
A+

Re: Aotec Home Energy Meter : branchements?

Publié : 10 mars 2018, 09:35
par Recif
Salut,

Super, ça a marché, merci à toi ;-)