Page 1 sur 3
Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 13:02
par greglamouche
Bonjour,
j'ai cherché sur de nombreux forums dont celui-ci pour trouver ma solution mais je n'ai que des pistes.
Ma configuration est la suivante :
- Volet roulant avec butées électroniques
- Raspberry avec une clé EON Gen5 et un module FGRM222
- 1 interrupteurs à deux boutons mécaniques (haut et bas, pas de position "stop") et j'ai déclaré ces derniers correctement
- Calibrage effectué avec l'option => 29. "Forced Roller Shutter calibration"
Je peux ouvrir mon volet ou le fermer avec les interrupteurs et avec domoticz mais impossible de le faire partiellement
J'ai essayé avec l'option avec "blind percentage" mais peu importe le chiffre choisi, je peux soit ouvrir ou fermer entièrement.
Votre aide sera la bienvenue
Merci d'avance pour votre participation.
Greg
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 13:39
par pigloox
Salut
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 321#p51321
Le paramètre 10 est sur quoi ?
Poste ta config complete de ton module
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 14:29
par greglamouche
Bonjour,
merci de ta réponse.
Mes paramétres :
1 : Local protection : No protection
2: RF protection : No protection
3 : Report type : Blind position reports using zwave
10 : "roller blind mode, with positionning"
13 : 1 Lamellas return to previously set position
14 : Toggle switches (volontairement changé pour être en accord avec mon type d'interrupteur)
17 : Lmimit switch : 10
18 : Motor operation detection : 10
22 : Forced roller shutter calibation : Default (j'ai effectué un "start calibration process à l'installation")
30 : Response to general alarm : close blind
31 : Response to flooding alarm : No reaction
32 : Response to smoke, CO, CO2 : Open blind
33 : Response to temperature alarm : open blind
35 : Managinf lamellas : set lamellas to their extreme position
40 : Power reports : 10
42 : Periodic power : 3600
42 : Energy reports : 10
44 : Self measurement : Self measurement active
50 : Scenes : Association activation
3001 Protection : Unprotected
Voila

Greg
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 17:47
par Tonio16
Salut
Quand tu dis ne pas pouvoir ouvrir ou fermer partiellement, c'est depuis domoticz seulement, ou aussi avec l'interupteur physique ?
Dans domoticz, tu as quoi comme type d'inter et type de volet pour l'inter ?
Tcho
Antoine
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 17:53
par greglamouche
Bonjour Antoine,
non seulement depuis Domoticz et mes interrupteurs fonctionnent.
Pour l'interrupteur j'ai volontairement choisi "toggle switch" et j'ai essayé "Blind"et "Blind percentage".
Curieusement, avec "Dimmer" cela fonctionne mais c’est un usage dégradé de la fonction.
Merci.
Greg
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 19:47
par Tonio16
greglamouche a écrit :Bonjour Antoine,
non seulement depuis Domoticz et mes interrupteurs fonctionnent.
Pour l'interrupteur j'ai volontairement choisi "toggle switch" et j'ai essayé "Blind"et "Blind percentage".
Curieusement, avec "Dimmer" cela fonctionne mais c’est un usage dégradé de la fonction.
Merci.
Greg
Je te parlais de l'interrupteur dans l'onglet Interrupteurs, pas ce que tu as choisi dans les paramètres du module.
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 16 mars 2018, 21:26
par greglamouche
Ah oui, dans l'onglet "interrupteurs", j'ai "blinds inverter" et j'ai essayé auparavant "blind inverter percentage".
Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 17 mars 2018, 07:49
par neosqualls
Salut,
Voici mon paramétrage et chez moi ils fonctionnent tous :
Param 1 = No protection. Roller Shutter respond to push buttons
Param 10 = 0 - Roller blind mode without positioning
Param 14 = Momentary switches
Dans l'onglet interrupteurs je les ai mis sur "Blinds percentage"
Attention, si tu positionne à 50% cela ne correspond pas à positionner le volet à 50% de la fenêtre

Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 17 mars 2018, 07:55
par greglamouche
neosqualls a écrit :Salut,
Voici mon paramétrage et chez moi ils fonctionnent tous :
Param 10 = 0 - Roller blind mode without positioning
Param 14 = Momentary switches
Dans l'onglet interrupteurs je les ai mis sur "Blinds percentage"
Attention, si tu positionne à 50% cela ne correspond pas à positionner le volet à 50% de la fenêtre

Bonjour neosqualls,
merci de ton retour, j'ai essayé ces configurations mais en vain
Bon, je devrais bien finir par y arriver

Re: Pourcentage ouverture volet FGRM222 Domoticz
Publié : 17 mars 2018, 07:56
par neosqualls
Et si tu met le Param 1 = No protection. Roller Shutter respond to push buttons