Page 1 sur 1

Bus 1 wire

Publié : 04 avr. 2018, 21:41
par miralant
Bonjour,

j'ai deployé un bus 1 wire avec 5 sondes mais je rencontre un soucis. Il me manque une sonde dans Domoticz :evil:

Les sondes sont bien détectées par le pi et remontent bien

dans les logs :
log.PNG
log.PNG (7.33 Kio) Consulté 8948 fois
dans pi dans /sys/bus/w1
Capture2.PNG
Capture2.PNG (4.25 Kio) Consulté 8948 fois
Mais pas dans les dispositifs Domoticz :( Avez vous une idée ?

J'ai vidé essayé de desactiver / supprimer les sondes / vider le cache. Je vois plus là :(

Merci

Re: Bus 1 wire

Publié : 04 avr. 2018, 21:43
par miralant
Point étrange dans les logs Domoticz, j'ai 2 fois la même.
Capture1.PNG
Capture1.PNG (5.35 Kio) Consulté 8945 fois

Re: Bus 1 wire

Publié : 04 avr. 2018, 23:00
par Neutrino
Bonsoir,
Tu as 2 sondes qui finissent par le même numéro de séries ***07010c.
Domoticz n'utilise que la fin du n° de série comme identifiant dans sa base.
C'est très con, mais c'est comme ça :(
Change une de tes sondes et le problème devrait disparaître (en fait le problème est contourné mais le résultat est là).

Re: Bus 1 wire

Publié : 05 avr. 2018, 21:46
par miralant
Neutrino a écrit :Bonsoir,
Tu as 2 sondes qui finissent par le même numéro de séries ***07010c.
Domoticz n'utilise que la fin du n° de série comme identifiant dans sa base.
C'est très con, mais c'est comme ça :(
Change une de tes sondes et le problème devrait disparaître (en fait le problème est contourné mais le résultat est là).
Merci tu me sauves. Je vais la mettre au placard et en monter une nouvelle.
Merci

Re: Bus 1 wire

Publié : 27 août 2018, 12:44
par MrGlloq
Pas cool ça,
Je rencontre le même problème et moi j'ai commandé un lot de 10 DS18B20 et elles finissent toutes de la même façon (126461)
Je ne vais donc pouvoir utiliser qu'une sur 10 Grrrr acheter chinois, acheter 10 fois.
Domoticz n'a t-il pas prévu de gérer ce cas depuis le temps ?
Cela me parait d'une évidence non ?
J'ai l'impression que la série de sonde que j'ai, Dalas les a numéroté a l"envers.
Pas cool du tout ca.

[edit]