Page 1 sur 1

Aeon Labs Multisensor DSB05

Publié : 20 juin 2015, 19:21
par JC38
je cherche des utilisateurs de Domoticz ayant ce capteur.
J'ai des problèmes de ce type avec le mien : OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 25480809, NodeID: 3 (0x03)
Et je pense avec un gros effet de bord sur la taille de la base de données.

J'ai ce capteur depuis Juin 2014 et les problèmes ont dû apparaître à partir d'une beta de ce début d'année.

Re: Aeon Labs Multisensor DSB05

Publié : 21 juin 2015, 11:42
par patrice
Bonjour
Pendant quelques temps j'ai eu qq chose comme cela car j'avais un script lua qui remet l'etat des peripheriques à leur dernier etat connu , bien pratique lorsque tu reboote le pi pour relancer tes gpio MAIS il envoie des trames à tous les peripheriques (y compris les z-wave) qui retournent le message d'erreur que tu cites car il ne comprennent pas le message

As tu mis ce script en route ?

Re: Aeon Labs Multisensor DSB05

Publié : 27 juin 2015, 16:50
par JC38
Le pb a disparu après une exclusion/inclusion.
Sauf que la température remontée est complètement fausse, et ce depuis très longtemps (peu après la mise en service) et je ne m'en étais pas rendu compte car je n'utilisais pas cette fonction.
Par contre, avant l'exclusion, DZ voyait 4 sensors derrière le DSB05, il n'en voit plus que 3.
Avant_exclusion
Avant_exclusion
avant.png (53.62 Kio) Consulté 4271 fois
Apres_inclusion
Apres_inclusion
apres.png (19.19 Kio) Consulté 4271 fois