Page 1 sur 1

Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 05 juin 2018, 23:19
par onlyyou
Bonjour à tous,
Bon, je suis pas expert de domoticz (genre, du tout) mais là j'ai l'impression que c'est tout simple et de n'arriver à rien...
J'ai une config assez simple a base d'un RFXCom, du Dio, et un RPI pour domoticz (beta).
Dès que je créer une scène (meme une simple "OFF" vers un device et sans déclencheur, juste pour tester en local via Domoticz) le device en question se met bien en OFF mais se rallume (ON) après quelques secondes. Pire, cela déclenche mes volets roulants ! (somfy qui sont bien dans Domoticz mais pas du tout dans cette scène).
J'ai tenté en "groupe" meme problème...
Je me suis rabatu sur du blocky mais c'est quand meme moins simple...
Quelque seraient vos première pistes d'enquete, j'ai checké les logs, les choses se déclanchent en effet à tort...
Merci !

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 09:14
par banditos
Salut,
pas facile de t'aider comme ça, fais des impressions d'écran te ta scène.

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 10:29
par onlyyou
banditos a écrit :Salut,
pas facile de t'aider comme ça, fais des impressions d'écran te ta scène.
merci ;)
alors ne fait, j'ai un peu creusé en insistant cette nuit. Et en désactivant mes évènements, ca marche correctement.
Donc c'est un évènement qui provoque l'anomalie...
Concernant l'accès à mes réglages domoticz, fournir le log aiderait - il ? Ou créer un accès que je donne en MP ? (car j'avoue je ne vois pas trop quoi screenshoté ;))

Un grand merci, je suis surtout très curieux que connaitre la réponse et d'etre un peu plus calé en domoticz, là, ca m'agace un poil

---
petit complément d'info
je viens de créer pour le test une simple scène
Image

et voila ce que j'ai dans le LOG

Code : Tout sélectionner

2018-06-06 10:34:29.767 Status: User: Admin initiated a scene/group command
2018-06-06 10:34:30.000 (RFXCOM) RFY (volet Bed)
2018-06-06 10:34:30.076 (RFXCOM) RFY (volet salon bibliotheque)
2018-06-06 10:34:30.151 (RFXCOM) RFY (volet salon tv)
2018-06-06 10:34:30.229 (RFXCOM) Lighting 2 (Chambre)
2018-06-06 10:34:30.302 (RFXCOM) Lighting 2 (cuisine)
2018-06-06 10:34:30.377 (RFXCOM) Lighting 2 (Led cuisine)
2018-06-06 10:34:30.452 (RFXCOM) Lighting 2 (salon)
Alors que je lui demande juste un "on" sur "applique bed droite" donc je ne comprends pas pourquoi il déclenche tout ca...
A noter, si la scène est vide. Rien ne se passe (du tout)

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 12:02
par vil1driver
Salut,

0% ? :?

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 12:10
par onlyyou
vil1driver a écrit :Salut,

0% ? :?
j'avoue, j'ai fait ça trop vite
c'est corrigé mais résultat identique...

Image

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 12:19
par vil1driver
Et si tu alumes ta lampe par l'inter dans domoticz ?

Re: Scènes (et groupes) un peu fou

Publié : 06 juin 2018, 12:26
par onlyyou
vil1driver a écrit :Et si tu alumes ta lampe par l'inter dans domoticz ?
ca se passe sans accroc

Code : Tout sélectionner

2018-06-06 12:25:29.999 Status: User: Admin initiated a switch command (80/applique bed droite/On)
2018-06-06 12:25:30.005 (RFXCOM) Lighting 2 (applique bed droite)