Page 1 sur 1

[Résolu] Installation Sirène ZM1602EU Zwave

Publié : 29 juin 2015, 09:59
par FreT
Bonjour.

Je dispose d'une installation Raspberry(B) / Domoticz (V2.2610) / RaZberry Zwave.
Je tente depuis quelques jours d'installer ma nouvelle sirène VISION Security ZM1602EU (modèle sur secteur).

En parcourant les nombreuses pages internet liées à Domoticz, je suis tomber sur une page spécifiant qu'il fallait entrer "à la mano" la configuration de ma sirène car encore non reconnue par Domoticz.

J'ai donc utiliser la manipulation suivante :
- Arret du service Domoticz
- Modification du fichier manufacturer_specific.xml dans /domoticz/Config en ajoutant la ligne suivante dans <Manufacturer id="0109" name=Vision">

Code : Tout sélectionner

<Product type="2009" id="0908" name="ZM1602 Main Operated Siren" config="vision/zm1602eu.xml"/>
- Ajout du fichier "zm1062eu.xml" dans /vision/ avec pour contenu :

Code : Tout sélectionner

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Vision Security Siren -->
<Product xmlns='http://code.google.com/p/open-zwave/'>
    <!-- Configuration -->
    <CommandClass id="112">
        <Value type="byte" genre="config" index="1" label="Siren Strobe Mode" min="0" max="255" value="0">
            <Help>Defines the reaction of the siren: [0] Strobe and Siren, [1] Siren, [2] Strobe (Default setting: 0)</Help>
        </Value>
        <Value type="byte" genre="config" index="2" label="Alarm auto stop" min="0" max="255" value="0">
            <Help>Defines the auto time out of the alarm indication: [0] 30 seconds, [1] 60 seconds, [2] 120 seconds, [3] Continu$
        </Value>
    </CommandClass>
    <!-- Basic set as report -->
 <CommandClass id="32" setasreport="true"/>
<!--  Binary report value when the Magnet switch is opened/closed -->
   <CommandClass id="37" setasreport="true"/>
    <!--  Battery set as report -->
   <CommandClass id="128" setasreport="true"/>
</Product>
- Redémarrage de Domoticz

Malgrès cette tentative, ma sirène n'est pas reconnue. Dans la liste des matériels Zwave, je dispose toujours de cette ligne " Vision Unknown: type=2009, id=0908" et bien sur, aucune configuration n'est possible... Résultat, le système me propose 4 nouveaux dispositifs Zwave (Switch, Alarm Type, Alarm Level et Burglar) et sur ces 4, seul le Switch (interrupteur) est opérationnel.

Avez vous des idées ?

Bien cordialement

Re: Installation Sirène ZM1602EU Zwave

Publié : 29 juin 2015, 17:51
par mulot35
Salut,
Regarde part la (ton problème resemble un peut a ce que j'avais)
viewtopic.php?f=4&t=655

Voir si ca peut te servir (je débute tous juste le zwave)

Re: [Résolu] Installation Sirène ZM1602EU Zwave

Publié : 29 juin 2015, 20:31
par FreT
Bonsoir à tous

Merci mulot35 pour ta réponse. :)
En fait, la manipulation était la bonne il fallait simplement exclure le nœud de cette alarme puis procéder à nouveau à l'inclusion.
Le système prend alors en compte mon fichier et l'alarme est configurable ! :D

Et c'est nettement plus agréable de pouvoir faire ses tests d'alarme en n'activant que les leds flash plutôt que d'avoir droit à une centaine de décibels à chaque fois près des oreilles ! :lol: