Page 1 sur 3
Sonoff capteur de température
Publié : 23 oct. 2018, 17:37
par Urbann
Bonjour,si
Je viens de me lancer dans la domotique et j'ai choisi Domoticz.
J'ai flasher avec ESP Easy Mega un SONOFF TH10 avec son capteur DHT22
Je l'ai configuré depuis la console de ESPEasy et cela fonctionne, le relais fonctionne et je vois le paramètre température.
Dans DOMOTICZ j'ai créé le module dans "matériel" puis 2 capteurs virtuels
1 pour le relais et ça fonctionne
1 pour le DTH22 et là ça ne fonctionne pas (la température affiche 0 et l'humidité affiche 50%)
Je précise que j'ai bien pensé à déclarer dans ESPeasy le Ctr (IDX).

Merci de m'aider car je patauge depuis 2 jours avec ce "détail"
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 23 oct. 2018, 22:17
par Douns
Salut,
As-tu redémarré ton sonoff après la maj de l'idx?
As-tu paramétré le delay sous espeasy? Et sur toutes les tâches? (il m'est déjà arrivé que seul le delay de la première tâche soit effectif).
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 23 oct. 2018, 22:48
par Urbann
Merci je regarde ça demain
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 23 oct. 2018, 22:55
par Douns
ah! Aussi! As tu paramétré ton IP et tes identifiants domoticz sous espeasy?
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 24 oct. 2018, 00:20
par Urbann
Oui j'ai redémarré le Sonoff après l'IDX
Oui j'ai paramétré l'IP
Le delay est à 10 sec pour le DHT 22
Et ça ne fonctionne pas
Par contre je viens de relever le log dans ESPeasy si cela peut aider...
1060612: DHT : Temperature: 1.50
1060613: DHT : Humidity: 99.90
1060615: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1060631: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1060645: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1070614: DHT : Temperature: 1.50
1070614: DHT : Humidity: 99.90
1070617: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1070633: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1070646: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1080612: DHT : Temperature: 1.50
1080613: DHT : Humidity: 99.90
1080615: EVENT: Temp_Hum#Température=1.50
1080631: EVENT: Temp_Hum#Humidité=99.90
1080645: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 3 values: 1.50;99.90;3
1081918: WD : Uptime 18 ConnectFailures 0 FreeMem 14152
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 24 oct. 2018, 17:21
par Douns
Etrange, ton espeasy communique.
Peux-tu poster la page de config de ton espeasy? (cache ton ssid et ton mdp juste)
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 25 oct. 2018, 12:07
par Urbann
Je ne suis pas chez moi cette semaine.
Je voulais faire une redirection depuis ma box pour accéder directement à ma sonde depuis l'extérieur, mais je ne trouve pas quel est le port utilisé par ESPaisy.
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 25 oct. 2018, 14:53
par Douns
Urbann a écrit : 25 oct. 2018, 12:07
Je ne suis pas chez moi cette semaine.
Je voulais faire une redirection depuis ma box pour accéder directement à ma sonde depuis l'extérieur, mais je ne trouve pas quel est le port utilisé par ESPaisy.
Port 80 par défaut.
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 25 oct. 2018, 14:54
par fking
Déjà est-ce que la commande ping vers le sonoff répond ?
Re: Sonoff capteur de température
Publié : 25 oct. 2018, 15:14
par Urbann
En local je peux accéder à la sonde.
En extérieur je peux accéder à la configuration de ma.box.
Je suppose que je peux rédiger L'IP de la sonde mais je ne connais pas le port utilisé par défaut par EspEsasy.