Page 1 sur 1
Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 29 oct. 2018, 18:31
par Moltes
Bonjour,
J'ai une sonde Thermo, Hygro, Baro extérieure. (sous-type identifié : THB1 - BTHR918, BTHGN129)
Les températures viennent de passer en dessous de 0°C et j'ai des valeurs de 55.9°C.
Avez-vous une idée de comment régler ce problème ?
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 29 oct. 2018, 18:43
par Neutrino
Bonjour,
Tu utilises quoi comme récepteur ?
Rfxcomm ? RFLink ?
Tu as changé les piles de ta sonde pour tester ?
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 29 oct. 2018, 18:52
par Moltes
Voilà ce qu'elle donne en ce moment :

- exterieure.png (38.66 Kio) Consulté 6780 fois
Elle continue à être bien reçue correctement, mais les valeurs semblent erronées.
Au niveau réception, j'utilise ce matériel :
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 29 oct. 2018, 20:39
par Neutrino
C'est donc pas une erreur d'interprétation du rfxcomm, je penche pour la pile.
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 30 oct. 2018, 05:32
par Moltes
J'avais eu le même phénomène en début d'année (mars) lorsque j'avais installé la sonde avec une pile neuve.
C'est pour cela que je n'y crois pas trop...
En attendant que je fasse mes essais avec une pile neuve, s'il y a d'autres pistes, je suis à l'écoute...
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 05 déc. 2018, 16:11
par oLoL
Bonjour,
J'ai déjà eu ce problème, pour moi c'est un bug de la sonde quand elle passe d'une température négative à positive et inversement.
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 06 déc. 2018, 04:33
par Moltes
oLoL a écrit : 05 déc. 2018, 16:11
J'ai déjà eu ce problème, pour moi c'est un bug de la sonde quand elle passe d'une température négative à positive et inversement.
L'as-tu résolu ? Comment ?
Donc, si je comprends bien, je n'ai pas d'autre choix que de remplacer cette sonde.
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 06 déc. 2018, 17:14
par oLoL
Bonjour,
Non je n'ai jamais résolu ce problème, il apparaît tous les ans en hiver quand la température alterne entre négatif et positif, j'avais testé de changer les piles ça n'a rien changé.
Je suppose que le bug est dans l'électronique du capteur.
La seule action que je fait est de supprimer ces valeurs incohérentes de ma base domoticz pour éviter de fausser les moyennes.
ça doit être faisable en programmation. Le bug ne se produit que sur les quelques mesures qui "encadrent" le passage d'une température négative à positive.
Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 07 déc. 2018, 18:47
par Moltes
A tout hasard, j'ai contacté le support Oregon qui m'a gentiment répondu que les sondes n'étaient pas conçues pour fonctionner avec RFXCom et Domoticz. Ils préconisent d'utiliser Weather@Home.

Re: Sonde Oregon extérieure à 50°C
Publié : 08 déc. 2018, 20:54
par oLoL
Bonjour,
Leur réponse est un peu légère car j'observe également les 50°C sur une station météo Oregon à laquelle mes sondes envoient leurs données. C'est bien la preuve que le problème se situe au niveau de la sonde.