Page 1 sur 1

domoticz remote server ne remonte pas tout les capteurs

Publié : 27 nov. 2018, 16:49
par dxfantome
Bonjour

contexte:
2 raspberry sous raspbian ,domoticz beta(4.10233).

-raspberry 3b + :
je suis connecté en bluetooth avec 2 sonde xiaomi plant via le plugin (Plugins/Mi flower mate du wiki officiel) ,et c'est fonctionnelle.
j'ai donc 2 x 3 sonde virtuel (humidité terre, Ec , luminositée) + le switch virtuel creer par le plugin pour forcer l'actualisation
j'ai ajouté un switch virtuel appelé "teste" relié a aucune action pour vérifier ma config.

-raspberry 2b :
une tonne de capteur, lumiere et autres
Et j'ai ajouté en materiel "domoticz remote serveur"

probléme:
Mais dans le rapsberry 2b je n'ai pas de retour de mes sondes xiaomi mi plant (mi flower) installé sur le 3b.
Alors que j'ai bien les retour du switch "teste" sur le 2b installé sur sur le 3b.

Biensur les capteurs ont bien était ajoutée a la liste des capteurs autorisé par l'utilisateur sur le raspberry 3b+
et j'ai bien de coché " Accepter de nouveaux dispositifs matériels " sur le raspberry 2b

dans les log du 2b je retrouve les traces du switch du 3b ,mais rien concernant les sonde mi-plant.

Questions
Un beug ?
Les limites actuel de domoticz ,ne prenant pas en charge tout les types de capteurs via "remote server" ?
Des propositions ?

PS: Oups, j'ai oublié d'ouvrir mon post dans une thématique . si un gentil modo passe dans l'coin ,et pourrait arranger ma bétise ;-)

Re: domoticz remote server ne remonte pas tout les capteurs

Publié : 28 nov. 2018, 23:10
par dxfantome
Si d'autre ont le meme probleme avec ce capteur ou tout autres capteur , j'ai pas vraiment résolution le probleme de "domoticz remote serveur" .
Mais j'ai contourné via un script lua, voici par exemple mon code:

Code : Tout sélectionner

if (devicechanged['plante2 arrosage']) then -- plante arrosage le capteur réelle sur le premier domoticz
    val=devicechanged['plante2 arrosage']
    cmd='curl .. "http://192.168.0.70:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=115&nvalue=' .. val .. '"'  --115 l'IDX du capteur virtuel sur l'autre domoticz que je veux actualisé avec la donné du premier domoticz
    os.execute(cmd);
    print(cmd) 
end

Re: domoticz remote server ne remonte pas tout les capteurs

Publié : 29 août 2020, 14:09
par balajol
Bonjour,
À priori rien de changé sur la version 2020.2 pas de sondes de température. Pour les caméras., un dispositif on/off et pas de visio., seulement une photo.
Cdt