Page 1 sur 1
Aux Electroniciens, commande d'un TRIAC par MOC3041
Publié : 05 déc. 2018, 12:35
par RaspOlivier
Bonjour,
Sur le schéma suivant, je souhaite, pour simplifier mon typon, connecter la borne 6 du MOC3041 sur A1 au lieu de A2.
Est-ce que le montage reste fonctionnel dans ces conditions ?
Merci.
Schéma issu du site
www.sonelec-musique.com

Re: Aux Electroniciens, commande d'un TRIAC par MOC3041
Publié : 07 déc. 2018, 17:08
par fking
Je dirais que non. La gate 4 va être alimentée en permanence, donc elle débloquera le triac interne, donc l'externe en même temps. Pour moi le montage sera passant en permanence, mais je suis loin d'être un expert en triac. J'en ai pas touché depuis près de 30 ans.
Tu ne peux pas mettre un système à relais avec un optocoupleur ?
Re: Aux Electroniciens, commande d'un TRIAC par MOC3041
Publié : 07 déc. 2018, 20:10
par higgins91
RaspOlivier a écrit : 05 déc. 2018, 12:35
Bonjour,
Sur le schéma suivant, je souhaite, pour simplifier mon typon, connecter la borne 6 du MOC3041 sur A1 au lieu de A2.
Est-ce que le montage reste fonctionnel dans ces conditions ?
oui, vu que tu alimente avec une tension alternative, les broches A1 et A2 peuvent etre inversée. Mais as tu un impératif pour les inverser ?
Re: Aux Electroniciens, commande d'un TRIAC par MOC3041
Publié : 09 déc. 2018, 08:07
par RaspOlivier
Bonjour,
@ fking, le but est de virer les cartes relais que j'ai actuellement pour piloter mes volets roulants et qui me font des parasites, du bruit et qui prennent de la place, les cartes relais c'est bien mais pour piloter des moteurs de volets, mieux vaut passer par un triac, ça permet de gagner de la place dans le tableau électrique.
@ higgins91, c'était pour simplifier mon typon ... à ce moment là ...
J'ai fini par choisir un autre montage et j'ai trouvé une autre solution pour les pistes donc sujet clos.
Merci pour vos réponses, je ferais quand même le test pour en avoir le coeur net (pas forcément cette année !).
Je mettrais le résultat dans ce post.