Page 1 sur 2

perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 14 déc. 2018, 15:56
par Julien
Bonjour,
Suite à un remplacement de pile d'une sonde THGN132N, la sonde remonte bien dans domoticz .... mais avec un nouvel ID, du coup , j'ai du refaire les règles liées à ce capteur.
Y a-t-il une solution pour conserver l'ID de la sonde après changement de pile ?

Merci d'avance pour vos retours :)

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 14 déc. 2018, 17:04
par PHP-IP
Bonsoir,
oui, regardes ici : https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... t-de-pile/
Après ça pas besoin de refaire quoi que ce soit dans les scripts :)

Bonne soirée

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 14 déc. 2018, 17:19
par vil1driver
Salut,

Sinon tu l'ouvre et soude un gros condo sur l'alimentation.
Ça devrait tenir le temps du remplacement

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 14 déc. 2018, 19:14
par Chrominator
PHP-IP a écrit : 14 déc. 2018, 17:04 Bonsoir,
oui, regardes ici : https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... t-de-pile/
Après ça pas besoin de refaire quoi que ce soit dans les scripts :)

Bonne soirée
De mon expérience, l'ID change avec cette procédure mais on conserve l'historique des mesures de la sonde.
Celle de vil1driver me paraît plus crédible pour conserver l'ID.

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 14 déc. 2018, 19:25
par PHP-IP
Chrominator a écrit : 14 déc. 2018, 19:14
PHP-IP a écrit : 14 déc. 2018, 17:04 Bonsoir,
oui, regardes ici : https://matdomotique.wordpress.com/2016 ... t-de-pile/
Après ça pas besoin de refaire quoi que ce soit dans les scripts :)

Bonne soirée
De mon expérience, l'ID change avec cette procédure mais on conserve l'historique des mesures de la sonde.
Celle de vil1driver me paraît plus crédible pour conserver l'ID.
Effectivement tu as raison, l'ID change :(
Mais ça ne pose pas de souci au niveau des scripts en blocky pour lesquels l'ID est bien mis à jour. Par contre j'ai pas testé avec des scripts LUA et là je pense que ça peut poser un souci.

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 16 déc. 2018, 10:57
par Julien
Merci PHP-IP, ça marche comme ça pour moi, vu que j'ai pour le moment tout fait en blocky :)

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 16 déc. 2018, 13:17
par balajol
vil1driver a écrit : 14 déc. 2018, 17:19 Salut,

Sinon tu l'ouvre et soude un gros condo sur l'alimentation.
Ça devrait tenir le temps du remplacement
Bonjour Vil1driver et tous,
J'aimerai creuser cette solution.
Un schémas peut être ?
Résistance de charge ? , directement en parallèle ? Valeur ?
J'ai pas mal de sondes orégon :-)
Merci de vos retours
Cdt
Bertrand

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 30 déc. 2018, 12:49
par balajol
Bonjour Tous,
Je me répond à moi même :)
Solution suggérée par un Forum voisin: Utilisation d'un " Supercondensateur, 3,3 F, 3 V, 8 x 20 mm"
Ses dimensions relativement modestes devraient permettre de le mettre en interne.
Je fait un petit fil avec Photos dès que je teste ;)
Cdt
Bertrand

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 13 janv. 2019, 19:50
par balajol
Bonsoir,
Essais réalisé ce jour avec un supercondensateur, Concluant pour une dizaine de secondes sur une THN 132 N.
La Pile est neuve, Espérons que le résultat sera le même avec une Pile usagée :)
Ce condensateur enlève le Principal défaut de ces sondes à mon sens .
Cdt
Bertrand

Re: perte capteur oregon suite changement pile

Publié : 13 janv. 2019, 21:46
par banditos
Merci pour l'info!