Bonsoir à toutes et à tous.
Voilà mon souci:
La carte mère de mon poêle Palazzetti à rendue l'âme! :( (comme c'est bizzarre après 4 ans!!), bref le motoreducteur n'envoi plus de pellets (malgrès les 223v envoyé).
Branché en direct celui ci fonctionne parfaitement.
Donc en attendant de recevoir la nouvelle carte, j'enclenche le moteur manuellement (toutes le 5 mins ...quand j'oublie pas!!) via une prise connectée Xiaomi.
Comment faire pour donner une séquence d'enclechement toute les 5mins par exemple pour ne plus avoir besoin de l'enclencher manuellement (livraison de la cartre prévue dans 3-4 semaines mininum)

Merci d'avance

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 20 déc. 2018, 22:11
par padbol2002
Un blocky time qui incremente une variable jusqu'a 5 puis enclechement de ton action et reset de la variable.

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 20 déc. 2018, 22:34
par vil1driver
Salut,

+1
Sinon assez simple en lua, très courant en fait..
Demande si ça t'intéresse.

Sinon sans script (mais pas testé)
Dans les options de ton switch 'prise xiaomi'
Définir un délai d'allumage à 5 min
Définir un délai d'extinction à ta convenance
Ajouter en commande action Off, la commande json qui va passer ton switch à On.

En gros l'ordre On ne sera effectif qu'après 5min et dès passage à Off en recommence.. On après 5min etc...

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 13:00
par coolplay54
Merci pour vos réponses.

Je vais tenter par blockly (plus simple pour moi), sinon je passerai au script.
Encore merci à vous et je vous tiens au jus!!

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 17:41
par coolplay54
Bonsoir,

Je n'arrive pas sous Blockly ( a vrai je suis paumé avec l'histoire de variable incrémentielle!!).

Donc j'ai fouiné sur le forum et j'ai récuperé un script(merci Vil1driver) pour faire clignoter un spot :

commandArray = {}
log('start clignote',debug)
for i=10,0,-1 do
switch('Poêle')
sleep('30')
end
return commandArray

Pensez vous que cela puisse fonctionner?

Edit:
Ca ne fonctionne pas, je continue de creuser

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 18:57
par Chrominator
Si tu creuses, essaye quand même le truc de vil1driver et raconte nous;

Délai d'allumage = 60s x 5 = 300 s
Délai d'extinction = le temps que tu laisses à ton moteur pour opérer.
Action Off : Rallumage du Xiaomi pour le prochain cycle, genre :

Code : Tout sélectionner

http://localhost:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<ID de ton Xiaomi>&switchcmd=On
Screenshot_2018-12-21 Domoticz.png
Screenshot_2018-12-21 Domoticz.png (381.43 Kio) Consulté 5922 fois

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 21:12
par manu663
Essaies voir ceci (sans garantie de ne pas écrire une grosse connerie! :oops: )

créer une user variable variable et la mettre a 0

blocky:

IF "le nom de ta variable" = 5
SET "le nom de ta prise" = ON for 1 minute (si ta prise doit fonctionner moins de 1 minute: set prise ON puis SET prise OFF after xx seconds)
SET "le nom de ta variable =0

ELSE IF "le nom de ta variable" = 4
SET "le nom de ta variable" = 5

ELSE IF "le nom de ta variable" = 3
SET "le nom de ta variable" = 4

ELSE IF "le nom de ta variable" = 2
SET "le nom de ta variable" = 3

ELSE IF "le nom de ta variable" = 1
SET "le nom de ta variable" = 2

ELSE IF "le nom de ta variable" = 0
SET "le nom de ta variable" = 1

Un "write to log" après chaque SET ne serait pas du luxe pour savoir ou tu en es.
Je ne suis pas un expert mais ça se tente ...

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 21:33
par coolplay54
@: Chrominator et Vil1driver

Yes!Yes!Yeesss!!!! ça fonctionne :D

Merci messieurs, de la part de ma famille p'tite famille .

J'avais essayer le delais "on" et "off" mais pas le "action off" et sur "on" en plus.

Encore un gros merci!!

Je confirme les valeurs de réglage et j'indiquerai tout dans mon prochain post (matériel, consigne de chauffe, marque et modèle du poêle,...)
Vu le prix et le délai d'expédition des cartes ça poura toujours dépanner.

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 21 déc. 2018, 21:40
par coolplay54
manu663 a écrit : 21 déc. 2018, 21:12 Essaies voir ceci (sans garantie de ne pas écrire une grosse connerie! :oops: )

créer une user variable variable et la mettre a 0

blocky:

IF "le nom de ta variable" = 5
SET "le nom de ta prise" = ON for 1 minute (si ta prise doit fonctionner moins de 1 minute: set prise ON puis SET prise OFF after xx seconds)
SET "le nom de ta variable =0

ELSE IF "le nom de ta variable" = 4
SET "le nom de ta variable" = 5

ELSE IF "le nom de ta variable" = 3
SET "le nom de ta variable" = 4

ELSE IF "le nom de ta variable" = 2
SET "le nom de ta variable" = 3

ELSE IF "le nom de ta variable" = 1
SET "le nom de ta variable" = 2

ELSE IF "le nom de ta variable" = 0
SET "le nom de ta variable" = 1

Un "write to log" après chaque SET ne serait pas du luxe pour savoir ou tu en es.
Je ne suis pas un expert mais ça se tente ...
Merci pour ta soluce et d'avoir pris le temps , je la garde sous le coude ;)

:) Joyeuses fêtes à vous tous (et toutes).

Re: Help!! plus de chauffage!

Publié : 23 déc. 2018, 16:27
par coolplay54
Bonjour,
Pour conclure le sujet voici mes réglages (qui fonctionnent aux poils!!! :lol: ) afin de combler une panne de la carte mère (dans mon cas elle n'alimentait plus correctement le mototreducteur).
Donc branchement de celui directement sur une prise 220v (réalisé en toute sécurité biensûr ;) ), connectée via Domoticz.
Réglage de l'nterrupteur dans Domoticz (les rentrer une fois l'allumage du poêle effectué manuellement)

Delai on : 180 secondes
Selai off : 45 secondes

Cela permet d'alimenter en pellets régulièrement, sans générer de trop plein du creuset ou de surchauffe.

:!: Ceci est un moyen de dépannage (qui n'engage que moi et qui sera utlisé par vous même à vos riques et périles), pas permanent et le système ne tourne pas plus de 3-4 heures par jour et toujours sous surveillance!!! :!:

Encore merci pour votre aide.